账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7461|回复: 5

[求助] 杆上变压器如何实施方案

[复制链接]
发表于 2011-8-22 22:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
呵呵,做习惯了城市内的固定安装的干变,突然遇到农村的杆上变压器不知道该如何做了
项目是这样:500亩果园,需要做2各泵站,按照农村习惯,也是经验,每个泵站分做一个80KVA的杆上变压器
目前考虑:准备在泵站做一主进,一电容补偿,再做一低压柜(馈出及泵的控制一体)。
问题:1.杆上变压器的接地如何实施,在泵站做总等电位引出PE线至低压柜处?是否可行
      2.杆上变压器的防雷怎么考虑
      3.杆上变压器至泵站距离如何考虑,查规范,好像是5m,那么由杆上变压器至主进柜处电缆可能长达10m左右,这段线路无保护总觉不合适!!
      4.额外的一个问题:杆上变压器是不是不需要环网柜。
先谢谢有做杆上变压器经验的同志。
     
发表于 2011-8-22 22:20:29 | 显示全部楼层
室外杆上变电站可以参考图籍04D201-3《室外变压器安装》。
建议设计中明确设计分界点,通常杆上变电站低压侧会有电能计量专用箱,可以将该计量箱出线处作为设计分界点,杆上变电站及计量部分由地区电业部门负责安装(你懂的……),计量箱之后部分按设计图纸实施。
 楼主| 发表于 2011-8-23 17:06:58 | 显示全部楼层
计量专用箱之后才是补偿以及馈出柜么?有图纸么?呵呵 楼上的
发表于 2011-8-23 20:58:13 | 显示全部楼层
杆上变压器在城市街道两旁随处可见,若在农村果园,可不可以采用高台变压器。是采用杆上变,还是采用高台变,要看与高压进线和低压出线能否协调布置。
     
发表于 2011-8-23 22:13:47 | 显示全部楼层



   
办公室有,现在木有{:sad:}……简单说,你变成低压电源进线了,低压电源线入户后怎么做那就是你的事情咯{:tongue:}。10kV架空线、杆上变电站及计量部分由电业部门负责完成,设计方提供变压器容量数据或者负荷计算。
发表于 2011-8-23 23:59:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则