账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7674|回复: 4

[求助] 屋顶金属旗杆,其金属管壁厚小于2.5,其防雷如何设置?

[复制链接]
发表于 2011-8-22 09:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,屋顶金属旗杆,其金属管壁厚小于2.5,按规范不可以做为接闪器,其还需要和屋顶避雷带连接吗,其防雷措施又该如何设置?谢谢!
     
发表于 2011-8-22 17:33:54 | 显示全部楼层
把旗杆壁厚改大,不小于2.5.按规定,屋面上的金属物都要与避雷带连接..

防雷规范4.1.5规定 .
     
发表于 2011-8-23 10:28:58 | 显示全部楼层
1、连接即可,不管壁厚。规范为 宜作为接闪器。
2、保守点认真点的话就要求壁厚改大,不过我估计说了也是白说,没人理!(你相信施工时做旗杆的会看你电图纸吗)
     
发表于 2011-8-23 10:37:21 | 显示全部楼层
不锈钢管只要求截面,不要求壁厚。{:smile:}
     
发表于 2011-8-23 11:08:37 | 显示全部楼层
接闪器用避雷网,旗杆与避雷网相连
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则