账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13636|回复: 15

[问题探讨] 请教大家如何执行GA 767-2008 消防控制室通用技术要求5.3.13.1的?

  [复制链接]
     
发表于 2011-8-11 00:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
333333.jpg
大家注意至这条规范了吗?有开始实施了的吗?
是否此规范理解为主电,蓄电池转换?
对于施耐德及ABB开关,可用分励脱扣附件及远程操控的附件实现此功能,对于普通的国产开关,大家又是如何做的?
     
发表于 2011-8-11 08:38:35 | 显示全部楼层
刚才看的时候,一、两分钟内,还真没反应过来。现在好多规定写得可真是的。

我认为它想表达的无非是:

1、因为是消防控制室,所以强制点亮消防应急照明和灯光疏散指示标志是必须的(GB50116-98/6.3.1.8);

2、自带电源型消防应急照明和灯光疏散指示标志分2线制、3线制,但不管采用何种线制的“暗灯”系统,得保证在发生火灾的情况下,消防控制室能“强制点亮”这些应急灯和标志灯且具备“能手动控制”的功能。
     
 楼主| 发表于 2011-8-11 09:29:33 | 显示全部楼层
本地的消防部门还真不是这样理解的,意见是要控制主电源(电力系统)和蓄电池之间的转换
     
 楼主| 发表于 2011-8-11 09:39:40 | 显示全部楼层
未命名.jpg
此规范现已升级为国标
     
发表于 2011-8-11 10:03:33 | 显示全部楼层


“本地的消防部门还真不是这样理解的,意见是要控制主电源(电力系统)和蓄电池之间的转换”?

这个“本地的消防部门”想干嘛哪?目的是什么?
     
发表于 2011-8-11 22:48:31 | 显示全部楼层
自带电池的应急灯,怎么实现手动转换?切电源来点亮应急灯?
     
发表于 2011-8-11 23:14:35 | 显示全部楼层
回复 6# 嘿嘿嘿嘿


   
    就是应该这么理解。
实际上,应该理解为:对应急照明系统,除了火灾自动报警系统能够自动联动控制,还应该可以手动控制。
手动控制,可以通过设定报警系统处于联动手动工作状态,指定某些开关脱扣即可。
不过还有一个问题:该规范要求的是主电和应急电源的转换,既然是转换,那么既可以是主电转换到应急电源,也可以是应急电源转换到主电。可是通常所用分励脱扣,只能脱扣不能合闸啊!难道为了执行规范,都要把开关改成远程控制、电动操作?{:sweat:}
发表于 2011-8-12 09:58:40 | 显示全部楼层
回复  嘿嘿嘿嘿


   
    就是应该这么理解。
实际上,应该理解为:对应急照明系统,除了火灾自动报 ...
ced999 发表于 2011-8-11 23:14


加接触器即可实现。
发表于 2011-8-12 11:49:57 | 显示全部楼层
国家还有标准没出《消防设备电源监控系统》
     
发表于 2011-8-12 12:46:02 | 显示全部楼层
回复 8# gblgb


    接触器如何实现?给个线路?
     
发表于 2011-8-12 12:55:36 | 显示全部楼层
回复 9# wosuwoxing


    目前已经有厂商在做这个产品,只不过规范要求不明确,且消防审查、图纸审查也几乎没有要求,所以设计中,采用消防电源监控的很少(其实也只能说是监视,不是控制)。我们已有几个工程采用了消防电源监控系统,目前还未投入运行。
不过,配电箱里面加的联动模块、漏电监控、消防电源监控,应急照明再加什么分励脱扣,体积可是越来越大了
     
发表于 2011-8-26 14:43:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-27 22:21:16 | 显示全部楼层
所有沈阳所编写的规范,都是需要极高的中文造诣和幼儿园的想象力,才能够看的懂他要表达些什么吧。。。。。
发表于 2011-8-28 16:12:42 | 显示全部楼层
我的做法:
1、电源端切换是在‘楼栋应急照明配电箱’内的双电源切换开关后端采用由消防监控室控制的‘强切模块’推动‘交流接触器’实现正常状态和消防状态下电源端的切换。(也可用‘楼栋应急照明配电箱’实现就地手动切换操作)
2、在楼层灯具控制开关上通过带‘消防切换功能的开关’实现灯具的正常状态和消防状态下负载端的转换。
发表于 2011-8-29 20:48:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则