[求助] 根据计算电流的1.2倍选开关这样对吗?

  [复制链接]
发表于 2011-8-10 11:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 明月 于 2011-8-10 12:00 编辑

1.2到底是什么呀,为什么要乘以1.2呢?有人说是因为配电箱的温度高,所以乘的,是这样的吗?为什么啊。。

相关帖子

     
发表于 2011-8-10 14:24:26 | 显示全部楼层
规范规定大于计算电流,没有说1.2倍,你是从哪里搞的?
 楼主| 发表于 2011-8-10 14:39:25 | 显示全部楼层
回复 2# simbar


    我就是不知道怎么来的呀,但是我呆的设计院大伙都这么算。。。我是个新手
     
发表于 2011-8-10 15:12:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-10 15:28 编辑

回复 1# 明月


如果采用的是MCB,我手上的技术资料(1993年中英文完整对照资料):

。。。。。。若多个断路器同时装入密闭箱体内,箱内温度相应提升,则。。。乘以0.8,当断路器与vigi一起工作时,断路器的额定电流应乘以0.75。

乘以0.8——1.25,乘以0.75——1.33(无穷循环小数),均大于楼主的1.2系数。
 楼主| 发表于 2011-8-10 15:35:20 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长


    那就是说所乘的系数1.2还偏小咯,那得到计算电流后该怎么确定断路器的型号呢?按您说的乘以1.25或是1.333吗?
     
发表于 2011-8-10 15:59:14 | 显示全部楼层
我也是新手,我这告诉我乘以1.1--1.2倍,期待高手大侠们的意见,期待啊
     
发表于 2011-8-10 16:00:01 | 显示全部楼层
In=16A的MCB,可带载Ijs≤16×0.8=12.8A;

若是具备vigi的In=16A的MCB,可带载Ijs≤16×0.75=12A。
     
发表于 2011-8-10 16:10:05 | 显示全部楼层
注意:多个断路器同时装入密闭箱体内,才会打这个系数。
     
发表于 2011-8-10 16:11:34 | 显示全部楼层
且指这些MCB同时工作,MCB的负载率也较高的情况。
     
发表于 2011-8-10 16:18:28 | 显示全部楼层
回复 8# 尺短寸长


    请问尺工,对于住宅的户配电箱,虽说基本不会超过10个,但是不是也算多个装入密闭箱体?
     
发表于 2011-8-10 16:19:48 | 显示全部楼层
回复 10# LDan


我个人认为算多个装入密闭箱体。
     
发表于 2011-8-10 16:23:25 | 显示全部楼层
90年代初,吃过苦头,MCB没打降容系数,开关合闸后,运行20、30分钟就跳闸,后来才知道,有0.8、0.75的降容系数。

后吸取教训,一直沿用至今。
     
发表于 2011-8-10 16:23:42 | 显示全部楼层
尺工回的好快,
     
发表于 2011-8-10 16:25:22 | 显示全部楼层
正好瞧见,呵呵。{:smile:}
     
发表于 2011-8-10 17:01:08 | 显示全部楼层
低压配电设计规范
第4.3.4条 过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
IB≤In≤Iz (4.3.4-1)
式中 IB--线路计算负载电流(A);
In--熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
按规范大于计算电流就行。不过实际时都会取大一点,因为断路器也有制造误差,同时受环境影响降容。
我记得以前在网易上有个帖子很有意思:31A的计算电流开关整定32A,还是40A。。。。