账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9636|回复: 7

[求助] 消控室要设置探测器吗?

[复制链接]
发表于 2011-8-9 11:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消控室要设置探测器吗?
     
发表于 2011-8-9 14:24:39 | 显示全部楼层
设不设都有其道理
     
发表于 2011-8-9 14:58:59 | 显示全部楼层
同楼上观点。

《高规》9.4.1:建筑高度超过100m的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设置火灾自动报警系统。

除此以外,并无任何规范强制要求在消防控制室(24h有人值班)、消防水泵房(常规无甚火灾可燃物)设置火灾探测器。

但是,消防控制室、消防水泵房设置火灾探测器也能起到一定的防范作用,设置火灾探测器也有好处。
比如:值班人员不慎打瞌睡未及时发现室内着火。。。消防水泵房存在违规乱堆杂物引发火灾。。。
 楼主| 发表于 2011-8-9 15:01:54 | 显示全部楼层
回复 2# 大鼻山


    为什么呢?可以说的详细点吗?谢谢!
     
发表于 2011-8-9 15:11:16 | 显示全部楼层
回复 4# 明月


3# 楼解释还不解渴?{:tongue:}
 楼主| 发表于 2011-8-9 15:20:25 | 显示全部楼层
回复 5# 尺短寸长


    不是的,谢谢,是我回复的时候,还没见到您给的答案!{:lol:}
     
发表于 2011-8-11 14:33:33 | 显示全部楼层
消防控制室火灾会是由什么情况引自的?
如果真报警控制室火灾了 那就搞笑了 室内值班人员没有第一时间发现本房间火灾 居然靠探测器发现 居然这么重要的地方会着火 自己给自己报警 自己还在睡觉呢 太悲催了

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 确实杯具啊!

查看全部评分

     
发表于 2011-8-11 14:41:17 | 显示全部楼层
按print1985的观点,建筑高度超过100m的高层建筑,消防控制室是否也可以不设置火灾探测器?因为print1985的理由是:“如果真报警控制室火灾了 那就搞笑了 室内值班人员没有第一时间发现本房间火灾 居然靠探测器发现 居然这么重要的地方会着火 自己给自己报警 自己还在睡觉呢 太悲催了。”

《高规》9.4.1“建筑高度超过100m的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设置火灾自动报警系统”可是现今的强制性条文哦,必须在消防控制室设置火灾探测器,是不是?

除了建筑高度超过100m的高层建筑,其他建筑的消防控制室,设不设火灾探测器,都可以。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则