账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7500|回复: 7

[问题探讨] 低压配电设计规范 GB 50054-95 里面都是强条吗?

[复制链接]
发表于 2011-8-8 20:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
第4.3.5条 突然断电比过负载造成的损失更大的线路, 其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。
今天被提了这条,按强条提的,以前被提过不是强条,现在怎么变成强条。纳闷的是低压配电设计规范 GB 50054-95  里面都是强条吗?
发表于 2011-8-8 20:55:38 | 显示全部楼层
那个年代的版本还没有黑体字,是不是强条汇编里有这一条。
     
发表于 2011-8-9 08:20:21 | 显示全部楼层
看2009版工程建设标准强制性条文汇编。
     
发表于 2011-8-9 09:11:32 | 显示全部楼层
这一条在JGJ16-08里面,7.6.4,也是强条。
     
发表于 2011-8-9 12:37:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2011-8-9 14:23 编辑

在《配规》中属于强条。全部强条如下:
2.2.2
2.2.11
2.2.12
3.2.1
3.2.2
4.2.1
4.3.5
4.4.4
4.4.7
4.4.21
4.5.6
     
发表于 2011-8-9 13:19:32 | 显示全部楼层


2002年版和2009年版中,还有一条很重要的强条不能落下:
2.2.2

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 对的。我粘漏了这条

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-8-9 14:12:19 | 显示全部楼层
谢谢各位了!
     
发表于 2011-8-9 14:23:31 | 显示全部楼层
对的,2.2.2条也是强条:
选择导体截面,应符合下列要求:
一、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;
二、按敷设方式确定的导体载流量,不应小于计算电流;
三、导体应满足动稳定与热稳定的要求;
四、导体最小截面应满足机械强度的要求,固定敷设的导线最小芯线截面应符合表2.2.2(略)的规定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则