账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10663|回复: 10

[地方标准] DB11 755-2010(危险化学品仓库建设及储存安全规范)

[复制链接]
     
发表于 2011-8-8 08:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
北京市地方规范。
  审查图纸发现,民用建筑设计院做这块比较弱,因为涉及到防爆设计。发这个,主要供参考。
【京】DB11 755-2010(危险化学品仓库建设及储存安全规范).pdf (176.12 KB, 下载次数: 55)

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 谢谢!

查看全部评分

     
发表于 2011-8-8 11:17:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-8 11:24 编辑

看不懂其中的4.2.2条。

DB11/755-2010《危险化学品仓库建设及储存安全规范》第4.2.2条:危险化学品库内照明设施和电气设备的配电箱及电气开关应设置在仓库外,并应可靠接地,安装过压、过载、触电、漏电保护设施,采取防雨、防潮保护措施。

“危险化学品库内照明设施和电气设备的”配电箱及电气开关难道均按DB11/755-2010要求“应设置在仓库外”?均应采取“过压、漏电保护设施”、“防雨、防潮保护措施”?
     
发表于 2011-8-8 11:26:35 | 显示全部楼层
化工系统的危险化学品仓库,其具防腐功能的防爆照明配电箱、防爆控制箱、防爆照明开关十之八九设置在室内。
     
发表于 2011-8-8 12:29:08 | 显示全部楼层
既然具有防腐功能的防爆照明配电箱、防爆控制箱、防爆照明开关,设置在室内也很正常啊。
     
 楼主| 发表于 2011-8-8 12:33:57 | 显示全部楼层
仔细看看GB50058的有关条款。
     
 楼主| 发表于 2011-8-8 12:34:13 | 显示全部楼层
还有公安部关于仓库的专门规范。
     
发表于 2011-8-8 13:52:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-8 14:58 编辑

回复 5# 东海龙王

GB50058的哪一条规定?查不到啊。
     
发表于 2011-8-8 13:58:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-8 16:43 编辑

回复 6# 东海龙王

公安部关于仓库的专门规范是哪一本?

若是中华人民共和国公安部令 第6号《仓库防火安全管理规则》 第四十一条“库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱,保管人员离库时,必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置”,那么,GB50016-2006/11.2.5 已经修改为“。。。。。。配电箱及开关宜设置在仓库外”。
     
发表于 2011-8-8 14:02:57 | 显示全部楼层
化工院的电气同行,也对DB11/755-2010《危险化学品仓库建设及储存安全规范》第4.2.2条规定“配电箱及电气开关应设置在仓库外”不以为然。
     
发表于 2011-8-9 09:21:34 | 显示全部楼层
既然具有防腐功能的防爆照明配电箱、防爆控制箱、防爆照明开关,设置在室内也很正常啊。我也同意。
发表于 2016-3-10 08:17:04 | 显示全部楼层


享,


      励!

享,



享,


励!
                               分
                享,
                              已
                       奖
                励!  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则