账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 46091|回复: 9

[求助] 强弱电插座间距多少?

[复制链接]
发表于 2011-8-5 20:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
强弱电插座间距:

间距200mm,见国家标准图02X101-3《综合布线系统工程设计施工图集》26页。

《住宅智能化电气设计施工图集》99X601第138页有提到:“电源插座与弱电系统信息口水平间距不小于150毫米 。

《智能建筑弱电工程设计施工图集97X700》综合布线信息插座与电源插座水平距离不小于200mm  。

《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001 16.3.6 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。


综合上面:

强电插座与 电视 500mm?
强电插座与 网络和电话 300mm?

这个问题纯粹是吹毛求疵,即使真的强弱电插座在墙上保持200或300或500,但你能保证线路在墙内也都保持200或300或500吗?如果不能,仅仅在外面保持一定的距离,这样的保持又有什么效果和作用呢?仅仅是一个心理安慰吧了.
说强电(220V)会对弱电信号干扰,纯粹是无稽之谈,弱电设备如电脑\电视\某些电话或传真机,上面都是即插电源线(220V)又插有信号线的,在这些弱电设备内部,电源线(220V)和信号线之间都能保持200或300或500的距离吗?如果不能,仅仅在墙上的插座保持一定的距离又会有什么作用呢?


这是引用别人的话,觉得说的有一定道理。
     
发表于 2011-8-5 21:14:50 | 显示全部楼层
500这个距离大多数人不认同,我理解有点距离1:施工好施工,线不会搞到一起。2:拔插座时不会碰到弱电插头。留点合适距离就可以,倒不必纠结于500,所以规范和图集在此有点出入。估计谁家搞到500之外电视也不好插。呵呵
发表于 2011-8-6 01:15:42 | 显示全部楼层
实在没意义,间距20mm就可以,看起来好看就行
     
发表于 2011-8-8 14:03:18 | 显示全部楼层
呵呵,说者有理,不知道规范是怎么编地
     
发表于 2011-8-8 14:14:13 | 显示全部楼层
有的工程紧贴安装也没事。
管线不能保持完全的平行距离。
     
发表于 2011-8-8 14:28:38 | 显示全部楼层
试过将强电插头引出的AC220V电源线与电视同轴电缆、电脑数据线分别缠绕在一起,看电视、用电脑,没事。

这些距离规定,得让编制人员出来解释,才能说得清。
发表于 2011-8-9 01:12:02 | 显示全部楼层
理解一下,中国编制规范国标的人的水平就是这样滴,
电视机的电源线和信号线在电视机内部也能保持这样的距离?在中国,荒诞的事很多。
     
发表于 2011-8-9 10:59:39 | 显示全部楼层
理这东西干嘛,爱咋装咋装,我家都紧帖安装,图纸嘛就注明一下200mm。
住宅装饰装修工程施工规范 估计搞装修的人编的,他们这方面懂个JB。
     
发表于 2022-9-5 11:19:06 | 显示全部楼层
同意这种说法
     
发表于 2022-9-5 15:35:32 | 显示全部楼层

竟然来挖了十一年前的贴
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则