账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13881|回复: 24

[问题探讨] 关于外资厂房电气设计的几点疑问

  [复制链接]
发表于 2011-7-29 19:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
(1)各位前辈,小弟最近接手一个外资厂房的设计任务,业主提供的工艺流程上列写了许多的工艺设备,其中进口设备的额定电压均与国内的380/220V不同,种类很多,有:480V,460V,415V,115V,230V,208V,240V,110V,400V。现在是方案设计阶段,我是按照国内的常规设计做的,即:采用10/0.4kV的变压器在全厂区范围内用380/220V电压供电,然后具体到各个工艺设备的话,要求非标(即非380/220V)的工艺设备均自带变压装置,以适应国内低压电网。想问一下,这样做可以吗?还有没有更好的做法?这种变压装置市面是否有售?
(2)外商要求做FM认证,想问一下何为FM认证,要通过FM认证的工程电气上怎么设计?
(3)一般什么情况下,动力与照明才采用两台变压器分别供电的方式?
谢谢了!

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
东海龙王 + 8 很有实践意义的帖子

查看全部评分

发表于 2011-7-29 20:16:13 | 显示全部楼层
照明、动力分别设置变压器,有这种做法。有照明质量要求高,电压不稳影响照明质量。有安全、供电可靠要求,低压配电系统采用IT接地形式。知道不多,供楼主参考。
 楼主| 发表于 2011-7-29 20:30:37 | 显示全部楼层
谢谢ihchen,IT系统用的不多,这个项目我用的是TN-S和TT制两个系统。
 楼主| 发表于 2011-7-30 06:59:56 | 显示全部楼层
有没有类似的设计实例可供参考的啊
     
发表于 2011-7-30 08:26:38 | 显示全部楼层
要分别设变压器,满足不同电压等级的工艺设备要求。
但是注意,和中国一样,380/220设置0.4kV变压器即可,其他类推。并不是像你说的设置10多个电压等级的变压器。
 楼主| 发表于 2011-7-30 20:09:41 | 显示全部楼层
龙王兄,您是说每一个电压等级的分设380/**的变压器吗?还是10kV/**的变压器?
     
发表于 2011-7-30 20:24:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2011-7-30 16:28 编辑

压变低压均有可能。
电低气设计必须和工艺配合。
日本的工厂就很特殊。
IMG_0227.JPG
     
发表于 2011-7-30 20:29:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2011-7-30 16:42 编辑

不过,我看的图纸也有限.
从看到的图纸看,低于400V的由低压变低压比较多。为先前的语言不清道歉!
建议听取甲方的意见,考擦类似工厂。
     
发表于 2011-7-30 20:30:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2011-7-30 16:33 编辑

FM认证是一种消防认证。
FM认证是什么?.png
     
发表于 2011-7-30 20:35:37 | 显示全部楼层
FM认证,网上搜索一下,资料很多。
 楼主| 发表于 2011-7-30 20:43:09 | 显示全部楼层
好的 谢谢 那对于380V以上的那些设备怎么处理哪 是设升压变压器吗
     
发表于 2011-8-1 08:15:43 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-8-1 10:29:23 | 显示全部楼层
种类太多,一般进口设备都自配变压器(设备不带,自己配),可以去厂家定制
发表于 2011-8-1 11:00:43 | 显示全部楼层
种类太多,一般进口设备都自配变压器(设备不带,自己配),可以去厂家定制
不代表 发表于 2011-8-1 10:29



   我做过的一个是台湾的厂,采用日本三相220V的电压,设备独立设置一个动力的变压器出三相220,其它的都是设备自带变压器!照明,空调采用普通的变压器出。提供参考!
     
发表于 2011-8-1 14:48:29 | 显示全部楼层
回复 1# sinochen

今天打电话请教了信息产业第十一设计院的兄弟:
他说如果数量少,可以直接由低压降压或者升压,变压器特殊订货,代号SGXX;
如果数量多,负荷大,则需要从10kV降压。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则