账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7420|回复: 10

[问题探讨] 看看这样做是否合适

[复制链接]
     
发表于 2011-7-28 15:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一箱变内设500KVA变压器一台,另设200KW柴油发电机一台,油机与变压器总开关采用4极转换开关总切换,电压配电系统的接地形式采用TN-C-S系统,至各单体都为四线制,各单体说明要求进户处重复接地。我的问题是:此时箱变是否不应采用TN-C-S而应采用TN-S,因为此时如采用TN-C-S系统,其转换开关就切断了PEN线。各单体入户处重复接地,也就是N线重复接地,也违反了N线与保护导体从某点分开后不应再接地的要求。大家是怎么看的呢?
     
发表于 2011-7-28 21:56:45 | 显示全部楼层
没图,看不明白
     
发表于 2011-7-28 21:59:27 | 显示全部楼层
一般来说,总开关用4P的,应该引不出TN-C-S系统
     
发表于 2011-7-29 08:16:04 | 显示全部楼层
工程师应主动淘汰TN-C-S。
     
发表于 2011-7-31 15:30:20 | 显示全部楼层


啊,TN-C-S要淘汰了吗
     
发表于 2011-7-31 15:47:33 | 显示全部楼层
淘汰不敢说,缺陷倒是被大家批了一通

TN-C-S系统缺陷分析.rar

309.1 KB, 下载次数: 24, 下载积分: E币 -5

发表于 2011-7-31 18:39:06 | 显示全部楼层
《09供规》中仍有TN-C-S系统,变压器不在建筑物的住宅建筑,普遍采用TN-C-S系统,TN-C-S系统若被淘汰,恐怕会有艰难过程。
     
 楼主| 发表于 2011-8-1 08:50:23 | 显示全部楼层
呵呵,我的问题是此时采用TN-C-S是否正确,不是能否采用TN-C-S系统的问题
发表于 2011-8-1 11:20:45 | 显示全部楼层
要看看箱变和建筑的距离!距离近就用TN-S,远就用TT吧;建议采用TN-S。
     
发表于 2011-8-1 16:03:14 | 显示全部楼层
箱变是采用TN-C
     
 楼主| 发表于 2011-8-2 17:29:50 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则