账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14936|回复: 21

[求助] 电缆是怎么计算出来的?

  [复制链接]
     
发表于 2011-7-25 21:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电缆是怎么计算出来的
请大家帮忙分析下
未命名.jpg
     
发表于 2011-7-25 21:18:59 | 显示全部楼层
载流量(环境温度、敷设方式、并列敷设的校正系数等)、单相故障(接地、短路)动作灵敏度校验(与开关短路瞬动或短路短延时整定电流、线缆型号和截面、长度等有关)、热稳定校验(大截面基本可以不校验)。

满足单相故障(接地、短路)动作灵敏度即满足电压降要求,还未细究,验算了几个,还确实是。
     
发表于 2011-7-25 21:22:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-7-26 08:20 编辑

图示似乎是出线开关,为何又加了个GL-400/4P?
     
发表于 2011-7-25 21:24:09 | 显示全部楼层
图示为何将开关倒装?
发表于 2011-7-25 21:37:37 | 显示全部楼层
图示好像是进线。
     
 楼主| 发表于 2011-7-25 21:50:25 | 显示全部楼层
是进线柜图,这个设计是不是有问题,我刚做施工,不太懂。
     
发表于 2011-7-26 00:07:49 | 显示全部楼层
这个电缆从你的图上是选不出来的。

正确的做法应该有上级开关来选择
     
发表于 2011-7-26 08:21:47 | 显示全部楼层



是进线柜图,这个设计是不是有问题。。。。。。


答:电缆不是根据进线开关选的,得根据前面的出线开关进行选配。确实是有问题。
     
 楼主| 发表于 2011-7-26 11:32:53 | 显示全部楼层
电缆是根据载流量算,按我的算法他的计算电流不对,我是这样算的大家看下对不
IJS=Pe*Kx/1.732/380/0.9
     
发表于 2011-7-26 11:41:29 | 显示全部楼层
回复 9# gefeng_0


估计有三相不平衡的现象,gefeng_0 你是按三相完全平衡算的。
     
发表于 2011-7-26 11:48:21 | 显示全部楼层
不过按Pjs=182kW及所列功率因数0.9,也没法算出Ijs=313A,不知什么原因。
     
 楼主| 发表于 2011-7-26 12:06:42 | 显示全部楼层
就算313A,我按05D1-103直埋电缆载流量表选,大一个型号电缆是240的,我是不是要找设计核实下看是不是弄错了。
     
发表于 2011-7-26 12:35:24 | 显示全部楼层
回复 12# gefeng_0

见2#楼。
发表于 2011-7-30 17:08:53 | 显示全部楼层
Kx=0.9,功率因数=0.88,可能就对了
发表于 2011-7-30 17:13:15 | 显示全部楼层
电缆选择可能是参考的GB/T16895.15表52-C3中的数值
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则