账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15998|回复: 22

[问题探讨] 专家的话

  [复制链接]
     
发表于 2011-7-18 09:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某省级审图中心专家说:根据理论分析,当采用一级配电时(如道路照明),只要保护灵敏度校验符合要求,则线路电压降一定能满足要求,反之则不尽然。
    大家验证过吗?
发表于 2011-7-18 09:24:37 | 显示全部楼层
看瞬动电流的取值了,取10倍Ir时,距离长了压降不满足的,要是取3倍Ir是有可能满足压降的。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
东海龙王 + 8 谢谢参与

查看全部评分

发表于 2011-7-18 09:31:02 | 显示全部楼层
压降与瞬动电流有关么?
     
发表于 2011-7-18 09:33:04 | 显示全部楼层
楼上正好说反了哈~~

以前听说过这个结论,未验证。
     
 楼主| 发表于 2011-7-18 09:35:03 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-18 09:43:38 | 显示全部楼层
是这样的, 计算短路电流时的阻抗,在计算压降时也要用到,这样两者就存在一定的关系。
我的确说反了。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
东海龙王 + 4 坦诚

查看全部评分

发表于 2011-7-18 10:16:37 | 显示全部楼层
我有计算表格,但没试算过,计算短路电流同时,可计算出压降。
前几天帮别人计算压降,动作电流取3Ir时,当导体满足断路器的动作灵敏度,那么此时压降满足。
我计算时先满足的是压降,然后验算计算灵敏度。如果先计算满足10Ir灵敏度,那导线很大,是能满足压降的。
我先算一下
     
发表于 2011-7-18 15:59:10 | 显示全部楼层
我怎么记得这句话大鼻山曾经说过?

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
大鼻山 + 1 记性好

查看全部评分

     
发表于 2011-7-18 16:15:09 | 显示全部楼层
看来楼上是老嘎嘣。

借这里提个问题,灵敏度的计算,短路电流值取全电流?周期分量?有效值还是峰值?呵呵。。。
发表于 2011-7-18 20:54:12 | 显示全部楼层
高压系统:最小运行方式,保护安装处两相短路电流,是瞬时值。
低压系统:用单相接地电流。
    (不妥请指正)
     
发表于 2011-7-18 21:16:30 | 显示全部楼层
谢楼上兄的回复。
高压系统:看准了是瞬时值?
低压系统:用单相接地电流,单相接地电流也存在周期分量非周期分量,也存在峰值和有效值啊,那应该选哪个呢?为了躲避电动机的启动尖峰电流,我们可是煞费苦心啊,呵呵~~
发表于 2011-7-18 22:30:40 | 显示全部楼层
对于道路照明,因每回路容量不大,但一般电缆选的加大,至少10平方毫米,确实一般保护灵敏度校验符合要求,则线路电压降一般均能满足要求。记得大鼻山的城市道路照明的论文有论述。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
东海龙王 + 4 抽空看看

查看全部评分

     
发表于 2011-7-19 01:09:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 pigl 于 2011-7-19 01:13 编辑

似曾相识,查了一下资料,供参考
2.JPG
《建筑电气》2000.2,网上可down。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
东海龙王 + 4 热心

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-7-19 09:15:24 | 显示全部楼层
上传此文:
按单相短路保护灵敏度确定低压配电距离.pdf (189.14 KB, 下载次数: 47)

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心

查看全部评分

     
发表于 2011-7-19 14:24:25 | 显示全部楼层
以下摘自于本文担任编委的《LED道路照明技术规范》的局部条文解释:

4.2 线路及灯具保护
4.2.1 为保证路灯配电系统中保护电器的可靠动作和减少故障影响面,综合考虑经济性、可实施性和控制管理等因素,对回路灯具总安装功率大小和配线长度(从变压器处计起)宜进行适当限制。
在确定道路照明配电线路截面或最大长度时,线路电压降极少成为控制性要素,故通常可不作允许电压降校验。
4.2.2 配电线路(指箱式变电站至灯杆间的主干线路)上可能因日后增设灯具而过载,故应设过载保护;灯杆处单套灯具本身一般不会过载,故配电线路的灯具线路分支处可不考虑过载保护。
……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则