账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7598|回复: 8

解析国标图集《常用电机控制电路图》

[复制链接]
发表于 2011-7-16 09:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
解析国标图集《常用电机控制电路图》一文只能说概述,不能说解析。
1、各种元器件的表示方法,这些不是控制电路的本质,符号而已。
2、图集中存在的问题是与火警产品的要求不一致,比如联动控制的手动控制方式,一般都是启动和反馈,而图集却只有启动,反馈信号用模块采集,那么火警联动控制盘是不是要改规范呢?是不是制造标准有问题?这些文章没提
3、状态转换开关有自动、手动、停止三个信号,图集采集了其中的自动、手动两个信号。其意义是什么?只取自动信号是否满足呢?文章中没有提及。
4、风机、水泵的控制方式,文章列举了现行的规范、技术措施中的要求,前提是这些东西一定要正确,才能说明图集是正确的。至于消防水泵低液位是报警还是停泵,这不是说出来的,还是实际试一下,看是否电机能承受。至于采用的火警规范,我觉得你用征求意见稿的都比现行的强,难道新规范一出,这个图集接着修订?消火栓按钮直接起泵现在已经存在争议了,比如泰和安的产品,根本不是直接起泵,而是把信号送值班室,值班室起泵。
     
发表于 2011-7-16 14:07:39 | 显示全部楼层
是ad而已,解说的人不是编图集的人。
     
发表于 2011-7-16 14:18:41 | 显示全部楼层
刚让公司买了一本,还木认真看。
     
发表于 2011-7-16 17:27:27 | 显示全部楼层
{:1_274:}刚下裁了电子版的还没细看
发表于 2011-7-17 22:22:46 | 显示全部楼层
这图集总的来说还是不错的,另外新的火灾自动报警系统设计规范,在新的没正式印出来以前,估计大伙是都不敢真采用之前的报批稿了,08年民规就被骗的够惨的。。。。。。。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 呵呵。。。08年民规就被骗。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-7-19 11:41:47 | 显示全部楼层
文章摘要第一次引用图集号错误,应该引用旧号。
发表于 2011-7-19 14:35:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-7-21 12:39:07 | 显示全部楼层



  那就看压降如何算了,老诚算过没有,1.5mm2的控制线,最远能供多少米?
     
发表于 2011-7-22 12:09:26 | 显示全部楼层
串联线也太长了吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则