账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7532|回复: 4

[求助] 金属卤化物灯是否有频闪效应?

[复制链接]
     
发表于 2011-7-13 15:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一木器车间,长80米,宽40米,高5米,彩钢屋面。按《建筑照明设计规范》GB500345-2004要求,木业和家具制造:一般机器加工0.75米的工作面照度为200LX,要求防频闪,请问采用金属卤化物灯行不行?金属卤化物灯是否有频闪效应?用其它的光源呢?各位还有什么好的建议?谢谢了。
     
发表于 2011-7-13 15:30:45 | 显示全部楼层
HID采用节能电感镇流器,有频闪。

175W及以下的HID灯可以采用电子镇流器,同时临近的光源以L1、L2、L3相轮换布置,可解决此问题。
     
发表于 2011-7-13 15:31:00 | 显示全部楼层
金属卤化物灯是气体放电灯,按原说是有频闪的。
LZ可以考虑照明回路采用三相配线,每三个灯分别接在L1,L2,L3相上面。
不过这个比较适用于大空间,灯数较多的环境中。
     
发表于 2011-7-13 16:53:52 | 显示全部楼层
GB50034-2004:

7.2.11 气体放电灯在工频电流下工作,将产生频闪效应,对某些视觉作业带来不良影响。通常将邻近灯分接在三相,至少分接于两相,可以降低频闪效应。对于采用高频电子镇流器的气体放电灯,则消除了频闪效应。

评分

参与人数 1E币 +60 收起 理由
尺短寸长 + 60 标准依据。

查看全部评分

发表于 2011-7-13 20:36:10 | 显示全部楼层
邻近的气体放电灯,分不同相引接电源,会弥补因闪频造成的忽明忽暗的感觉。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则