需要系数这个表越来越不懂了,根据不同的配电方式,计算的变压器不同:
例1图:6栋单体, 每栋36户,Pe=162KW,Kx=0.6,Pj=98Kw,每单体一路从变压器进线,共6路。
变压器计算: Pj之和=588KW 同期系数K=0.9 ,588X0.9/负载率/补偿后功率因数=变压器Se
例2图:6栋单体,每栋36户,Pe=162Kw,kx=0.6,Pj=98Kw,每三栋单体在室外做π接箱(低压电缆分支箱)进线,共2路。
变压器计算:先计算室外π箱:108户需要系数为=0.45,Pe=162x3=486Kw,Pj=486X0.45=218KW
计算变压器:两个π接箱Pj之和=436,同期系数K=0.95 436X0.95/负载率/补偿后功率因数=变压器Se
例3图:6栋单体,每栋36户,Pe=162KW,Kx=0.6,Pj=98Kw,每单体一路从变压器进线,共6路进线。
变压器计算:6栋共216户,总配置需要系数Kx=0.45,Pe总和=162x6=972Kw,Pj总=972X0.45=437,PjX0.9/负载率/补偿后功率因数=变压器Se
这个按图2假如是300个单体,100组这样三个单体一个进线,方法1和2计算将会差距很大。
例3参考苏电生〔2010〕102号—新建居住区供配电设施规划设计导则,需要系数(配置系数)稍于04版图集不同,此文件200户以上为0.5,假如300个单体的话,也与其他计算不同。 |
|