账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21004|回复: 17

[问题探讨] 什么时候要用塑壳,什么时候可以用微断?

  [复制链接]
     
发表于 2011-7-10 09:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
什么时候要用塑壳,什么时候可以用微断,一般的界定是什么?
发表于 2011-7-10 09:49:01 | 显示全部楼层
短路分断能力

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 简明准确

查看全部评分

发表于 2011-7-10 09:53:48 | 显示全部楼层
微断的分段能力上限为10KA左右,大于这个数就要用塑壳!
     
发表于 2011-7-10 10:15:35 | 显示全部楼层
杀鸡焉用牛刀?
大概就是此理!
     
发表于 2011-7-10 10:48:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-7-10 15:20 编辑

如果:

MCB若用于变电所的PC柜,分断能力一般不够,故不能用;
MCCB若用于终端配电箱,呵呵,其经济性、合理性不用说。

“尺有所短寸有所长”说的就是这个理。
臭美一下——
“尺短寸长”取名真不赖,还能用来解释一下电气问题。{:titter:}
     
发表于 2011-7-10 12:54:28 | 显示全部楼层
还有一个原因就是额定电流的因素。

PS:楼上的有臭美的嫌疑

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 哈哈——不是臭美嫌疑,就是臭美。

查看全部评分

     
发表于 2011-7-10 14:18:10 | 显示全部楼层
回楼上嘿版——

哈哈哈哈。。。。。。不是臭美嫌疑,就是臭美。{:lol:}
     
发表于 2011-7-10 23:18:31 | 显示全部楼层
微断的分段能力上限为10KA左右 ———— 这个“10KA”怎么来的。。。。。。
     
发表于 2011-7-11 13:50:24 | 显示全部楼层
回复 8# 冷若冰

各个厂家设备样本上标明。
10kA具体怎么来的,我估计是厂家设计——>制造——>实验得来。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 谢谢。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-7-11 15:32:25 | 显示全部楼层
GB 50054-95
第2.1.2条 验算电器在短路条件下的通断能力, 应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值。

全国民用建筑工程设计技术措施2009电气
5.5.3.11
当断路器分段时间小于0.02S时,其分段能力应大于被保护的三相短路电流第一周期全电流有效值。

请各位巅峰大佬解惑一下?
发表于 2011-7-11 15:55:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-7-11 16:51:21 | 显示全部楼层


顶楼上意见。

如果:断路器分断时间小于0.02S时,其分断能力大于被保护的三相短路电流第一周期全电流有效值。

那么:断路器分断时间不小于0.02S时,其分断能力更应大于被保护的三相短路电流第一周期全电流有效值。

2009《措施》5.5.3.11的要求,出自哪里?
     
发表于 2011-7-11 19:12:00 | 显示全部楼层
回复  冷若冰

各个厂家设备样本上标明。
10kA具体怎么来的,我估计是厂家设计——>制造——>实验得来。 ...
B_tequila 发表于 2011-7-11 13:50



我不是这个意思。。。。。

我的意思是为什么要求10KA的分断能力。。。。。
     
发表于 2011-7-12 10:25:22 | 显示全部楼层
老鹰和老虎都出来了。。。
措施出自哪里不清楚,不过很多资料都是那么要求的。
参看下 GB14048.2-2001低压开关设备和控制设备 低压断路器
11.jpg
     
发表于 2011-7-12 10:28:27 | 显示全部楼层
功率因数表如下:
22.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则