账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7381|回复: 2

[问题探讨] 安装监控摄像头的金属管架用做接地吗?

[复制链接]
     
发表于 2011-7-8 09:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
安装监控摄像头的金属管架,电源是室外引来220V,在金属管架内变压为16V,请问:安装监控摄像头的金属管架用做接地吗?
发表于 2011-7-8 16:25:59 | 显示全部楼层
与摄像头金属外壳做“等联”,个人认为可不接大地或接PE,因为管内是SELV,如果PE带电,接了PE反而不安全。
发表于 2011-7-10 09:02:43 | 显示全部楼层
安装监控摄像头的金属管架需要做接地。

因为要满足220电源线路的单相接地故障保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则