[规范条文] 利用构造柱钢筋做防雷引下线时,什么情况下要求焊接?

  [复制链接]
     
发表于 2011-7-3 09:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新的防雷施工验收规范规定:“除设计要求外,利用构造柱钢筋做防雷引下线时,采用土建施工的绑扎法”,我想问的是:利用构造柱钢筋做防雷引下线时,什么情况下要求焊接?这个“设计要求”是电气专业的吗?
     
 楼主| 发表于 2011-7-3 10:18:38 | 显示全部楼层
这个说法容易产生歧义:如果这个“焊接要求”是电气专业提的,那么,既然可以采用土建施工的绑扎法,电气专业凭什么还要求焊接?如果这个“焊接要求”是土建专业提的,那么,就直接说利用构造柱钢筋做防雷引下线不就行了吗?反正不是焊接就是绑扎。
     
发表于 2011-7-3 10:32:07 | 显示全部楼层
很典型的:
当构造柱与基础钢筋网无法通过土建绑扎法实施连通时,电气专业就只好要求附加钢筋,并焊接之,此为最佳;
而当构造柱与基础钢筋网可以通过土建绑扎法实施连通时,电气专业当然无需再提焊接要求了,土建绑扎即可。
     
发表于 2011-7-4 10:05:08 | 显示全部楼层
再多问一句,怎样判定是否可以实施连 通?
     
发表于 2011-7-4 11:09:36 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-7-4 11:10:42 | 显示全部楼层
此时,可咨询结构专业。
发表于 2011-7-10 08:41:24 | 显示全部楼层
刚参加过“GB50057-2010“学习,
现学现卖哈。

钢筋与钢筋的连接, 应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣连接,
或对焊或搭焊连接。单根钢筋或圆钢或外引预埋连接板、线与
上 述 钢 筋 的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必
须 连 接 成 电气通路。
发表于 2011-7-10 10:15:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 chen2966 于 2011-7-10 10:17 编辑
新的防雷施工验收规范规定:“除设计要求外,利用构造柱钢筋做防雷引下线时,采用土建施工的绑扎法”,我想 ...
890214 发表于 2011-7-3 09:46



    我咨询过防雷所的人,这个设计要求就是电气的设计要求!解释的人说:问过编规范的专家,说外国没有要求焊接的,所以把这条规范写上去!
     
发表于 2011-7-10 23:22:51 | 显示全部楼层
一般的焊接会对结构构件的钢筋受力受到不利影响。。。。。。

这个在结构规范中是有要求的。。。。。结构钢筋的焊接是有相关要求的。。。。。。

如果电气专业提出焊接,就要土建专业的施工来处理才能满足两个专业在这方面的要求。。。。。
     
发表于 2011-7-11 20:13:34 | 显示全部楼层
总之一句话:尽量利用土建的施工方法来实现电气的防雷接地。
     
 楼主| 发表于 2011-7-13 11:43:57 | 显示全部楼层
此规范为GB50601-2010,2010-7-15日发布,2011-2-1日实施
讨论下其中一个条文:
3.2.3条(此条为黑体,强条):除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。
3.2.3条文说明:本条为强制性条文。承力建筑钢结构构件(含构件内的钢筋)采用焊接连接时可能会降低建筑物结构的符合能力。《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条条文说明认为“在交叉点采用金属绑线绑扎在一起......建筑物具有许许多多钢筋和连接点,它们保证将全部雷电流经过许多次再分流流入大量的并联放电路径”,因此,绑扎可以保证雷电流的泄放。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中第3.1.2条要求“除设计要求外,承力建筑钢结构构造上,不得采用熔焊连接......;且严禁热加工开孔”。
发表于 2011-7-13 11:51:01 | 显示全部楼层
呵呵,有了"除设计要求处",
条文的严紧性就大打折扣了。
发表于 2012-10-17 22:48:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuanzanqian 于 2012-10-17 22:49 编辑

请问9楼:焊接对钢筋不利的相关条文在那本规范里?是什么要求呢 ??我一直没找到!!
发表于 2012-10-17 22:49:59 | 显示全部楼层
一般的焊接会对结构构件的钢筋受力受到不利影响。。。。。。

这个在结构规范中是有要求的。。。。。结构 ...
冷若冰 发表于 2011-7-10 23:22



    规范有要求?请问是哪本规范??
发表于 2012-10-18 17:28:57 | 显示全部楼层
结构专业说了柱子钢筋是采用焊接,板才是采用绑接。