账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7636|回复: 2

[规范条文] 电梯前室开关设置问题

[复制链接]
     
发表于 2011-6-26 16:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电梯前室到底采用什么开关比较合适?
好象不同的审图专家有不同的看法
同一个工程,俩种结局
到底是用普通开关还是节能自熄开关?
很纠结啊。。。
发表于 2011-6-26 16:23:37 | 显示全部楼层
带有灯光显示的双控开关如何?
     
发表于 2011-6-26 16:46:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-6-26 16:49 编辑

确实,按当地条文来吧,这个坛子里面讨论过几次,上海是不行的,西安好像最近才有条文不行,这得问冯工上海市上海节能828文件  
1、住宅建筑公共部位照明节能设计要求:
  (1)住宅建筑楼梯间、公共走道的照明,应当采用节能自熄开关控制。
  (2)住宅建筑的电梯厅照明等禁止采用节能自熄开关控制的场所,不应采用白炽灯等不节能照明光源。
  (3)与各种节能自熄开关配套的光源,不宜采用紧凑型荧光灯(CFL)。

上海市施工图设计文件建筑节能审查要点
审查内容:
《建筑照明设计标准》GB50034-2004
7.4.4 居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的照明,除应急照明外,宜采用节能自燃开关。
上海市《住宅设计标准》DGJ08-20-2001
12.5.1 底层、多层、中高层住宅的公共部位应设公共照明……照明控制应采用节能自熄开关。
12.5.2 高层住宅的公共部位应设公共照明……电梯厅照明控制不应采用节能自燃开关,其他照明控制可采用节能自熄开关。
审查要点:
居住建筑的公共部位的照明灯控制除电梯厅外均应采用节能开关进行控制。
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=19794&highlight=%B5%E7%CC%DD%CC%FC
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则