账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8343|回复: 5

[问题探讨] 高层住宅小区 箱式变压器 供电方案

[复制链接]
发表于 2011-6-23 17:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
推荐几篇有关高层住宅小区用箱变的供电方案,感谢大家!
     
发表于 2011-6-24 21:01:29 | 显示全部楼层
挂了很多天了了。。。。。我踢出去。。。。。。

楼主把自己的意见再说得详细一些,大家好有针对的发表自己的看法是不是好些。。。。。。
     
发表于 2011-6-24 21:56:36 | 显示全部楼层
这块内容,我这供电局垄断了,没机会考虑
发表于 2011-6-25 10:57:23 | 显示全部楼层
《建筑电气》2009-2010期刊,有几篇文章是介绍高层小区箱式变供电。
发表于 2011-6-26 08:49:30 | 显示全部楼层
就‘高层住宅小区’‘ 箱式变压器’‘ 供电方案’浅述自己的一些看法:
1、高层住宅小区通常是指建筑高度在100米以内的建筑物,此类建筑用电分为了公共用电和住宅用户用电。2、公共用电部分有‘应急照明’‘消防电梯’‘消防风机’‘消防水泵’等为一级负荷。住宅用户用电为三级用电负荷。
3、箱式变压器体积小,运行环境相对简单。常用于建筑面积紧张,出线回路较少、配电功能较为简单的场所。由于箱式变压器在体积和功能设计上做到一级用电负荷的‘双路10KV电源’供应并实现切换功能比较难。
4、所以,供电部门通常考虑在一个一级负载较大的小区要求设计集中式配电房满足‘双回路供电’或‘双回路+发电机供电’的电源切换。住宅等其他三级负荷部分用电采用箱式变压器供电。
发表于 2011-6-26 08:52:23 | 显示全部楼层
由于高层建筑的迅速崛起,多处地方供电局对此类建筑供电方式也在不断摸索其优点和缺陷。供电方式也不尽相同。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则