尺短查到的资料是:
1、丁明道主编《高低压电器选用和维修600问》P133的“144问”:照明线路保护用断路器瞬时过电流脱扣器的整定值宜应等于6倍线路计算负载电流;
2、俞丽华编著《电气照明》(第二版)P278表“不同光源的照明线路保护电器选择的计算系数”(含白炽灯、荧光灯、HID高强气体放电灯等等)可看出:照明线路保护用断路器瞬时过电流脱扣器的整定值均取照明线路计算负载电流的6倍。
以前看到过一份技术资料,说是照明回路中的光源(如荧光灯、HID等)集中启动时,冲击电流一般为3至4倍于工作电流,故取6倍较为合适。
但是,白炽灯为何也取6倍,尺短至今仍还没搞懂。
请知道的高手来此给大家说上一说,谢谢。 |
|