账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14017|回复: 12

我家的客厅照明回路为何最近老跳闸

[复制链接]
发表于 2011-6-4 13:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
家里跳闸问题,最近发现个问题,就是家中经常无故的跳闸,但是现在家中还没有接什么电器,为什么会有这情况?怀疑是电路改造的时候有问题,但是现在怎么能够检测出来是那的问题呢!每次跳闸都是没预兆的,我估计是断路器容量偏小了,还是某个插座问题?

补充一点,就是客厅的照明回路跳闸,其他没事。以前电气全开都没事,现在不开,有时候也跳了。这个现象是在最近一周的,房子是2000建的小区住宅,家里人说去年才换的一户一表。

问问各位前辈,这种现象可能的原因是什么。上午一个电工来弄了半天,本来我的客厅照明吊灯是并联双开的(就是可以开8栈灯,也可以开16栈灯那种回路),经他检修,现在是必须16栈全开了,电工在时,还是没问题,可是他走后没几分钟,又跳了,还是客厅照明回路,郁闷啊。。。

我完全没有这些安装检修经验,请教各位前辈。。。。
发表于 2011-6-4 16:07:17 | 显示全部楼层
不会无缘无故的跳闸,用摇表摇一下线路的绝缘,如何。
 楼主| 发表于 2011-6-4 16:23:35 | 显示全部楼层
手上没有工具啊,你说的是线路绝缘出问题?
 楼主| 发表于 2011-6-4 17:55:49 | 显示全部楼层
应该不是短路啊?短路的话,我根本无法合闸,可现在是可以合闸。我换了一个新的16A的空开,换上去10多分钟内没事,后面又跳闸,晕倒
 楼主| 发表于 2011-6-4 17:58:39 | 显示全部楼层
难道是我的吊灯的零线没接好?或者是某个地方接触不良?有没有断续短路这种说法??
 楼主| 发表于 2011-6-4 20:52:31 | 显示全部楼层
经过我多次查看,是我的花园路灯线路断了,这个路灯是我接在配电箱接出的一个插座的,用花线接的,现在我把这路剪掉,居然客厅照明不跳闸了,至少下午到现在没跳,不过具体原因我还是没找准啊。。。。
发表于 2011-6-4 23:01:17 | 显示全部楼层
你家客厅照明回路是装的什么断路器?一般照明回路都是不带漏电的普通断路器,这种断路器跳闸只有一个原因,就是线路上有短路或过载,就你说的情况,把外接的线路剪掉就不跳了,估计是这两根外接的花线上有似通非通的短路,是不是你这两根花线被水淋过?如果是被水淋过,而电线的绝缘又不太好的情况下有可能会发生这样的情况。
发表于 2011-6-4 23:05:39 | 显示全部楼层
MM家住的是豪宅啊?
家里还有花园!
你外接的插座如果是受潮了,也可能会跳。
线路上故障了,跳是正常的,如果有问题还不跳,那才是真正的危险。
 楼主| 发表于 2011-6-4 23:38:24 | 显示全部楼层
你说的对,我接的花线就是被雨淋湿过啊
 楼主| 发表于 2011-6-4 23:39:53 | 显示全部楼层


呵呵,我家不是豪宅啊,在一楼而已,带个花园正常啊
 楼主| 发表于 2011-6-4 23:46:20 | 显示全部楼层
你家客厅照明回路是装的什么断路器?一般照明回路都是不带漏电的普通断路器,这种断路器跳闸只有一个原因, ...
lingyan 发表于 2011-6-4 23:01



    我接的这两个花线是靠外墙安装的,很容易就被雨淋湿,我们这前段时间是下大雨,那两条花线是我去年这时候接的,今天我借来一个万用表测了,果然是灯头不通电,原因是在那接线开关分出的地方就段了,于是我就剪短了,估计就是您说的原因,剪断后,下午到现在都没啥事,呵呵
发表于 2012-10-21 21:33:58 | 显示全部楼层
呵呵,一开始就应该用数字万用表测电流,看电路畅通情况,是否是断电、漏电等情况,再挨个查,就比较省事了
     
发表于 2012-10-22 16:27:29 | 显示全部楼层
楼主,这个情况是属于漏电还是属于断路引起的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则