个人学习总结,大家拍砖、补充 一、接地故障的定义 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008对接地故障的定义:带电导体和大地之间意外出现导电通路。 接地故障主要包括两种情况: 1.对地或与地连接的导电体之间的短路即单相对地短路。 2.相对地绝缘电阻小于规定值而引起的故障。 二、接地故障保护的目的 1. 防 人身间接电击。 2.防 电气火灾。 3. 防 线路损坏,设备损毁。 三、接地故障保护几种不同方式 1.利用配电线路所设置的过电流保护兼作接地故障保护。 1)这种方式利用断路器的过电流保护包括过载长延时、短路短延时、短路瞬时脱扣,应能满足规范要求的切断故障电流允许时间。固定设设备要求不大于5s,手握式设备及移动式设备要求不大于0.4s。断路器过载长延时脱扣一般不能满足接地故障电流切断时间的要求,因此一般采用短路瞬时脱扣作为接地故障保护。 2)适用于TN系统 3)适用于TT系统中断路器整定值很小回路。 4)不适用于TT系统中断路器长延时整定10A以上回路。因为长延时整定10A, 瞬时脱扣按10倍In整定就是100A,而TT系统接地故障电流一般只有几十安培。 5)不适用于TN系统中配电线路较长的大容量设备,因为断路器整定值大,短路瞬动整定值大于接地故障电流。 2.利用零序电流来实现接地故障保护。 1)零序电流保护具体应用可让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io。当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。零序电流保护的动作电流需大于三相不平衡电流I0,同时要求发生接地故障时,零序电流要有较大的变化。 2)适用于TN接地系统。 不适用于TT系统。因为TT接地故障电流小,甚至小于三相不平衡电流,零序C.T很难检测出接地故障电流。 3.利用剩余电流来实现接地故障保护 1)剩余电流保护的保护动作整定电流为mA级,有相当高的动作灵敏性。 2)适用于TT系统。 3)适用于TN-S系统。 4)不适用于TN-C系统。 5)剩余电流保护还用来作为防止绝缘降低和接地电弧引起电气火灾,即接地故障报警。 剩余电流保护方式分为剩余电流动作报警器、剩余电流动作报警系统(有规范称漏电火灾报警系统)。 |