账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11592|回复: 11

这样的设计有问题吗?消防稳压泵双电源系统图。。请指教

  [复制链接]
     
发表于 2011-5-25 12:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计时应注意什么问题? 未命名.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-5-25 12:33:21 | 显示全部楼层
有问题,控制箱和互投箱分开,多此一举。稳压泵房是个小房间。真的没必要两个箱子。要是遇见审图喜欢较真的,你这样的图属于不是末端互投。
     
发表于 2011-5-25 12:50:27 | 显示全部楼层
这个就不是末端互投
     
 楼主| 发表于 2011-5-25 14:40:43 | 显示全部楼层
这个泵是在屋顶的。建筑上没给他房子,

大家看看里面断路器和电源转换的选择有没有问题?
发表于 2011-5-25 14:48:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 garnetdcd 于 2011-5-25 15:38 编辑

1 应该直接在你这个配电箱里配出稳压泵电机的主回路,不要再接一台AC1。
2 进线处的断路器换成隔离开关。
3 出线断路器采用带隔离功能的电机保护型塑壳断路器,10A就够。
4 SPD前面的断路器似乎用了微断,建议换成熔断器。SPD用了40kA?似乎太大了……
5 配线非常乱,后面还有个VV39是不是已经淘汰了?不了解
     
 楼主| 发表于 2011-5-25 14:49:04 | 显示全部楼层
设计图样上也是这设计的,这样怎么不算是未端自投了呢?
     
发表于 2011-5-25 16:09:25 | 显示全部楼层
为什么不标脱扣器代号呢
发表于 2011-5-27 12:45:00 | 显示全部楼层
进线规格不一致,
进线断路器整定偏小,出线断路器建议单磁脱扣。
进出线缆未采用耐火型
控制原件最好设在ATS箱内
ATS建议采用自投自复型
二次原理图注明引用出处
     
发表于 2011-5-27 19:13:17 | 显示全部楼层
哎,这样的切换。。。。。。

原来我也认为不算末端,可是大家都说可以算了。。。。。。

末端在配电箱或者控制箱。。。。。。
     
发表于 2011-5-27 19:44:32 | 显示全部楼层
回复 1# sundq


    大家都是搞设计的,就别自己为难自己了
很多业主把消防泵控制箱都由设备配套供应,
我认为在一个机房加上采用耐火线就可以了
     
 楼主| 发表于 2011-5-27 22:03:37 | 显示全部楼层
进线规格不一致,      我认为不影响供电。第二电源由甲方定,所以用的电缆。
进线断路器整定偏小,出线断路器建议单磁脱扣。25A不小吧    单磁脱扣这个不懂,有知道的指点下。
进出线缆未采用耐火型      ZRBV,,NHVV。。这个我再看看规范
控制原件最好设在ATS箱内
ATS建议采用自投自复型化    用自投自复型  上面写着呢
二次原理图注明引用出处    学习。。
     
发表于 2011-5-27 22:22:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-5-27 22:29 编辑

别人说过的,我就不重复了,说的是电磁脱口吧,断路器的曲线怎么用c了呢?如果消防泵和喷淋泵合用一个控制柜,建议做成母线,同时尽量预留备用的开关和已经使用的开关大小一样,转换开关最好能写上是pc还是CB,我不认识这个型号,最好用zbn线,这个算末端切换,spd最好把一些参数写明白,再写上那个什么去掉脱口,只做报警,反正比我画的好,呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则