账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25057|回复: 18

10D303-2《常用风机控制电路图》体会交流

  [复制链接]
     
发表于 2011-5-20 15:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 shan 于 2011-5-20 15:45 编辑

粗略看了一遍,跟99D303-2做了些比较,大家可以一起交流
1.增加了CPS做主回路元件的方案(仅限非消防风机)
2.增加了射流风机联锁排风机的控制方案。
3.非消防控制箱的防护等级可按不低于IP2X。(原都为不低于IP4X)
4.消防兼平时两用双速风机应与电动机接线形式一致。(要注意与暖通专业配合了)
5.增加了两用单速风机
6.双速风机细化为消防兼平时两用双速与平时用双速
疑问:CPS作为主回路元件只是用在非消防风机的控制方案,CPS是否不适合用于消防风机?弊端是?

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
东海龙王 + 12 有心人

查看全部评分

     
发表于 2011-5-20 17:56:38 | 显示全部楼层
CPS作为主回路元件只是用在非消防风机的控制方案,可能是厂家未作实验,不能判定其是否满足2类配合的要求
     
 楼主| 发表于 2011-5-23 10:49:26 | 显示全部楼层
翻出本CPS厂家样本,里面不管消防与非消防一网打尽,只宣传好的,并引用《民规实施指南》的一句话:CPS系列控制保护电器对电动机保护而言是革命性的,它成功地解决了过去一直没有解决好的电动机保护配合问题。
我也在几个工程中用过CPS,但看过10D303-2后产生怀疑,CPS真有宣传那么好吗?它的弊端在哪里?
     
发表于 2011-5-23 12:08:58 | 显示全部楼层
我谈2点体会:第一点,消防水泵把软启动删除了,为此我还咨询了建设部院编图集的许工,我问他软启动为什么取消?是否有什么弊端而取消?他告诉我说专家建议取消的,也没有什么弊端,旧图集的软起动也没有错。只是谁采用谁负责,国标图集不担责了。第二点,增加了CPS,我看了下手头的样本,是可以采用到消防设备的,但是有功率的限制,所以小功率的可以用,大功率的消防泵我个人建议就别用了。
     
发表于 2011-5-23 12:46:19 | 显示全部楼层

国标图集会担责吗?
没听过这样的说法。
到时出了问题,还不是说:“有问题你可以不选啊”。
即使规范错了,出了问题,也没见到负什么责任。
外墙保温材料火灾的问题有谁负责了?
     
发表于 2011-5-23 13:28:42 | 显示全部楼层
图集只是参考资料,不能作为问责的依据。
发表于 2011-5-23 15:04:44 | 显示全部楼层
图集,真是让人爱恨交加,往往是设计的依据,但是能否作为验收的依据,值得商推
     
发表于 2011-5-24 18:14:29 | 显示全部楼层
楼主能否上传一个啊。学习学习,谢谢啊。
     
发表于 2011-5-24 18:26:01 | 显示全部楼层
有图集参考,是好事。
     
发表于 2011-5-24 18:55:26 | 显示全部楼层
粗略看了一遍,跟99D303-2做了些比较,大家可以一起交流
1.增加了CPS做主回路元件的方案(仅限非消防风机) ...
shan 发表于 2011-5-20 15:20



    谁有电子版共享下,先谢了
     
发表于 2011-5-25 10:30:21 | 显示全部楼层
建议老兄还是买一本,新图集比原来厚多了
     
发表于 2011-5-26 12:28:16 | 显示全部楼层
我现在喜欢用纸质的,好用,电子的是没有办法才用。也就100块钱,买一本吧~!!!
     
发表于 2011-5-27 09:17:06 | 显示全部楼层
谁有电子版共享下,先谢了
sgf2002 发表于 2011-5-24 14:55


我也想电子版,哈哈。
     
发表于 2011-6-14 10:46:44 | 显示全部楼层
我刚买了本旧的,突然又出新版的,都晕了,呵呵
发表于 2011-6-14 17:25:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则