IEC tc64标准技术交流会-主要讨论内容
大会交流主要问题,欢迎讨论:
1、基于完整的保护的理念合理化配置保护,即设备正常运转时的直接接触电击防务,结合设备故障时的间接接触电击防务。
2、澄清TT系统切断电源要求。
3、施工期间,建筑物金属结构件应如何联接?
考虑建筑物金属结构时,外界可导电体和外露导体应该联接到地;考虑建筑物钢筋时,外界可导电体(但不是必须的外露导结构件)部分应该联接到地;
4、金属结构件应该怎样连接?最好的电气连接是焊接、螺旋铆合。
5、建筑物钢筋可通过捆绑连接吗?
从机械上讲,联接建筑物规程的完整性,从电气考虑应该是EMC
6、做等电位的目的是为了户外的具有自动切断电源的TN或TT系统?
对户外·1区提供保护·
7、通常外部照明采用何种接地形式?
道路照明由公共网考虑,不在IEC364之列。
8、4111.3.2.3和4111.3.2.4定义的线路允许最大切断电源时间是5s,1s,能确保人身电击防务吗?
根据表41.1 回路不超过32A
9、什么是防雷系统的引出线?
电气装置和防雷系统应该一点连接,尽量靠近主接地板。
10、无钢筋的楼层应提供辅助等电位联接保护吗?
没必要
11、TT系统·解释411.5.1
所有外露可导电体,用保护导体集中连接到一个接地极,用同一保护设备保护。对若干保护设备串联应用的场合,要求各外露的导电体分别用一台设备保护。
答:个别线路保护用保护导体特殊连接到接地极,然后该线路应该有自己的保护设备。
12、TN接地系统:
在设计阶段,如何计算TN系统接地故障回路阻抗Zs
答:使用双绞线·,保持合理的长度Z=R
13、IT系统:
绝缘监视设备·的绝缘电阻的典型的动作值范围是多少?
答:一点点向下调。
14、高压侧故障时对低压侧造成的影响
1)综合接地系统
2)广泛流传的那张图来自IEC61936,与综合接地低压侧的故障电压无关;
3)表44 A1所计算的裸导体与地面之间的低压装置所发生故障电压Uf不得超过危险值,见41部分
4)RE和RB在TN系统内进行连接是一种措施。
5)在综合接地系统外部的装置中,保护中性导体应再次接地。
15、多电源系统
多电源系统变压器低压侧只可接地一次,超过一次则中性导体电流会不仅仅通过中性导体而且通过保护导体流回中性点。流进装置的分流电流总和不再为零,产生杂散磁场。
会为备用电源系统,中性线应随相线一同开断。不恰当使用3极开关会有环流。
还有很多了。慢慢看了。。。。 |