1类汽车库、机械停车设备及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电 怎么理解?

   火.. [复制链接]
发表于 2011-5-15 01:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-5-15 01:26 编辑

08民规:
附录A 民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷分级
100.jpg

1类汽车库、机械停车设备及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电  为 一级负荷。

问题:
1.上面这句话说的那些负荷是一级负荷?

2.可以这样理解么:
1类汽车库用电,机械停车设备用电,采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电 为 一级负荷么?

3.地下车库(1类)的正常照明应该是几级负荷?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 思考

查看全部评分

     
发表于 2011-5-15 09:07:59 | 显示全部楼层
1类汽车库用电,的确是一个模糊概念。
 楼主| 发表于 2011-5-15 09:46:07 | 显示全部楼层
汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB 50067-97
9.0.1 消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标志等消防用电和机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应符合下列要求:

9.0.1.1 Ⅰ类汽车库、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应按一级负荷供电;

9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电。

上面这些说的,指的是消防负荷的一级和二级么?

如果上面这些指的是消防负荷,那么Ⅰ类汽车库、Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库等 的非 消防负荷是怎么划分的?

现在正在做1个项目,地下车库(1类)的正常照明应该是几级负荷?还有地下车库内的潜污泵应该是几级负荷?不知道怎么确定
     
发表于 2011-5-15 11:09:17 | 显示全部楼层
我的理解:
1、I类汽车库中,其消防负荷(含应急照明)为一级负荷;
2、I类汽车库中,机械停车动力设备(厂家成型设备)也为一级负荷;
3、I类汽车库中,凡采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯的用电,该梯也为一级负荷;
4、Ⅱ(Ⅲ类)汽车库或Ⅰ类修车库,其消防负荷(含应急照明)为二级负荷;
5、Ⅱ(Ⅲ类)汽车库或Ⅰ类修车库中,其机械停车动力设备(厂家成型设备)也为二级负荷;
6、Ⅱ(Ⅲ类)汽车库或Ⅰ类修车库中,凡采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯的用电,该梯也为二级负荷。
7、凡是上述1~6未提及的负荷,均为三级负荷。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
嘿嘿嘿嘿 + 20 详细

查看全部评分

     
发表于 2011-5-15 22:36:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-5-15 22:40 编辑

回复 4# 大鼻山

    关于此条文,我有一例于此相似,星级酒店高级客房、主要通道等场所的照明用电为一、二级负荷,曾做一项目扩初,客房初步设计了双电源

提出如此设计为七星酒店,曾拿出技措讨论,高级客房、主要通道等场所,这个顿号的理解,认为客房内的通道,翻看别人成品图,均在客房内做一盏
应急灯

即认为满足。细下琢磨高级客房为啥会在这强调,曾辩想:高级客房是否在常用电停掉之后,还需正常使用?不然,如真是如此,就不能仅仅强调高级

客房、主要通道等场所的照明用电,如真在常用电停电之后,还需正常使用,就不仅仅是一个照明的问题插座,设备还需用电仅仅提供照明还不能

满足正常使用。

今看此地下车库用电,于是乎冒出个想法:难道规范技措对顿号的解释为“的”字?

想法2:至此本人愚钝还不知何为高级客房,规范对高级客房做何定义?

请前辈略讲解一二





09技措.jpg
 楼主| 发表于 2011-5-15 23:04:34 | 显示全部楼层
回复 5# 老康阁楼


    于是乎冒出个想法:难道规范技措对顿号的解释为“的”字?
     
发表于 2011-5-15 23:15:35 | 显示全部楼层
我认为只是针对消防用电设备及机械停车设备,其余的可按照普通负荷考虑
发表于 2011-5-16 00:11:29 | 显示全部楼层
从语文角度来讲,这条并无歧义,顿号代表的是并列的关系,也就是一类车库和机械停车设备,还有采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯,都需要按一级负荷供电,其中一类车库为一级负荷用户,其内部设施需根据各规范确定负荷等级,整体供电需满足一级负荷供电要求。机械停车设备和采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯都是一级负荷设备,需按一级负荷供电措施供电。
 楼主| 发表于 2011-5-16 00:37:12 | 显示全部楼层


其中一类车库为一级负荷用户,其内部设施需根据各规范确定负荷等级,整体供电需满足一级负荷供电要求。

这与 大鼻山 说的( 7、凡是上述1~6未提及的负荷,均为三级负荷。  )就差别很大了。

09措施表格中说的比08民规表格多了1个消防负荷,感觉表格中前面说的是非消防负荷,后面说的是消防负荷,那么一类车库的非消防负荷和消防负荷都是一级负荷。
102.jpg
101.jpg
     
发表于 2011-5-16 00:42:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-5-16 00:45 编辑

回复 8# han2003


    懂哥,这个解释,比我以前想办法自己说服自己的理由好的多!,语文功底,客房为一、二级用户,其中主要通道照明为一、二级负荷。
     
发表于 2011-5-16 00:52:26 | 显示全部楼层
就继续这个问题慢慢讨论,什么是高级客房?
发表于 2011-5-16 07:41:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-5-16 07:48:40 | 显示全部楼层
回复  老康阁楼


    于是乎冒出个想法:难道规范技措对顿号的解释为“的”字?
hahaoohehe 发表于 2011-5-15 23:04

具体问题具体分析,不是所有规范都可如此理解。
发表于 2011-5-16 10:32:10 | 显示全部楼层
其中一类车库为一级负荷用户,其内部设施需根据各规范确定负荷等级,整体供电需满足一级负荷供电要求。 ...
hahaoohehe 发表于 2011-5-16 00:37



    你还是没理解,车库整体为一级负荷用户,不代表所有设备都是一级负荷供电,里面照样可以有三级负荷的照明等。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-5-16 12:55:32 | 显示全部楼层
回复 14# han2003


    其中一类车库为一级负荷用户,其内部设施需根据各规范确定负荷等级,整体供电需满足一级负荷供电要求。

其内部设施需根据各规范确定负荷等级,也就是一类车库其内部设施再根据 其它的规范 确定负荷等级?

那地下车库(一类车库)的正常照明 应该是几级负荷?这应该根据那个规范那条再确定?怎么找不到对应的