账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8114|回复: 2

地下车库内,对 疏散指示灯的线路 和 袋形走道 的疑问?

[复制链接]
发表于 2011-5-14 09:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
5.jpg 6.jpg 7.jpg

问题:

1.地下车库内,疏散指示灯是按照沿着汽车的道路布置,还是按照离出口近的原则布置(可以穿过停车的位置)?

2.图上标示的,算袋形走道么?如果是袋形走道,就要不大于10米布置疏散指示灯。
     
发表于 2011-5-14 12:35:30 | 显示全部楼层
车道上空设置疏散照明,车位上空不一定要设置疏散照明指示,如果要算袋形走道,也是个假性袋形走道!
 楼主| 发表于 2011-5-15 10:54:36 | 显示全部楼层
昨晚上问群友,大家说 停车位上面不设置疏散指示灯,因为这停满了车,无法满足疏散。
还是在车道上设置 疏散指示灯(这可能绕的距离远点)。
防火分区一的图,不是袋形走道。
防火分区二的图,左边应该是袋形走道,因为要原路返回,大家说 建筑专业把疏散出口设置的有问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则