1、由建筑物内至建筑物外是否需要装设隔离电器?若是,隔离电器装设在何处?
需要。
一般装设在就地,但并非尽然。
如0.55kW及以上水泵、风机等通用电机,就地设隔离电器是“宜”,设解除远方控制和具备就地“启停”控制措施是“应”。
如室外道路照明,虽然室内有照明开关(一般均设RCD),但室外路灯底座应有小型熔断器(或RCD)保护,至于草坪灯,也就放过。
2、曾改造过一个小项目,电源从室内引出至室外、沿外墙上引又从室外引入顶层室内,按此《配电系统设计规范》7.0.10 条文规定,如何认识、贯彻?
同1分析、理解。 |
|