账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8609|回复: 8

变电所高压侧应该采用哪种电气主接线方案?

[复制链接]
发表于 2011-4-28 22:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
接线方案很多,请问大家主要根据什么来设计一个高层商用建筑的变电所高压侧电气主接线的接线形式?请大家分享一下经验,多多赐教
发表于 2011-4-28 23:48:54 | 显示全部楼层
呵呵,,同样等待解答!
发表于 2011-4-29 09:11:46 | 显示全部楼层
电源进线有环网形式也有一般放射配来。用户段主接线一般跟低压配电一样的,单母线分段。
超过25万平米可能要做35kv站
 楼主| 发表于 2011-4-29 09:42:12 | 显示全部楼层
回复 3# zyxang


    我说的是高压侧进线,变压器高压侧,对于一个23层的一类高层建筑,占地面积12500平米,它的1到4层是超市,5到22层是写字楼,对于这样的10KV进线的变电所它的一次侧主要是采用哪种接线形式?我觉得用单母分段,请问您有什么看法呢
发表于 2011-4-29 12:15:49 | 显示全部楼层

这句话就是说高压主接线,单母线分段手动联络,放射配电至各变压器就可以了
发表于 2011-4-29 14:00:10 | 显示全部楼层
高压侧采用何种形式,
不是能够由一个变电所来决定的,
要结合上级开闭所的出线形式。
     
发表于 2011-4-29 15:20:57 | 显示全部楼层
这个还和当地供电部门的要求有关吧。我这里只有住宅可以用环网系统。公建一律的是单母线分段
     
发表于 2011-4-29 15:22:43 | 显示全部楼层
12500平方,很纠结的一个面积,又是一类高层,设置单母线分段,2台变压器是常用方案,但这种方案极不经济,有时候可能要设2台500的或630的小变压器,再用上中置柜,造价高了去了
 楼主| 发表于 2011-4-30 09:18:47 | 显示全部楼层
回复 8# 嘿嘿嘿嘿


    那请问您有什么好的方案吗,请赐教
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则