账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10551|回复: 14

柴油发电机 一用一备的问题

[复制链接]
     
发表于 2011-4-21 10:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做一个项目,要求柴油发电机一用一备,且只有一路市电。我想问的是柴油发电机一用一备是不是用ATS自投?柴发和市电也必须ATS自投?这样的情况下是不是会出现ATS套ATS的情况?谢谢,这样做合理吗?
发表于 2011-4-21 15:37:11 | 显示全部楼层
楼主是什么项目,为何需要考虑柴油发电机一用一备。
只有先把条件说清楚了,才可往下考虑。
     
 楼主| 发表于 2011-4-21 15:40:57 | 显示全部楼层
一个部队项目,在山区只有一路电源,所以柴发要求一用一备
     
 楼主| 发表于 2011-4-21 15:42:01 | 显示全部楼层
甲方就是这样要求的,柴发必须一用一备。按我自己的意思一台发电机就行了。
发表于 2011-4-21 15:46:21 | 显示全部楼层
3.0.2 一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。

按规范,上一台柴油发电机即可,
上两台柴油机的目的,是想更可靠些。

两台柴油机间用ATSE或其他方式,均可。
     
 楼主| 发表于 2011-4-21 16:27:03 | 显示全部楼层
问题是柴发还必须和市电互投,这样就形成ATS套ATS的情况了,行吗?你说的可以采用其他方式我觉的是不是采用手动转换开关,但是必须手动。不能实现备用柴发的自启了。
发表于 2011-4-21 16:29:54 | 显示全部楼层
两台柴油机的互投可以是手动的。
你在做两台油机互投时,控制回路就应自动转换,
这样做,可以备用柴油机自启了吧。
发表于 2011-4-21 21:22:03 | 显示全部楼层
两台柴油发电机一备一用,供一段母线,作为一个电源,是柴油机间的切换,来保证柴油机的母线段有电。
由外面引来的作另一个电源。
重要负荷由两路电源供电,线路末端切换。
不知说得是不是你那里的情况。
     
 楼主| 发表于 2011-4-22 09:41:06 | 显示全部楼层
楼上的意思是说发电机之间不必用ATS,他们之间可以自行转换是吗?谢谢。同时感谢gblgb 的耐心解答。
发表于 2011-4-22 09:43:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 gblgb 于 2011-4-22 09:48 编辑

8#的意思是,柴油机间的转换是备用电源内部转换的事,
不在双重电源转换考虑内。

比如,部队在山区,设备如有损坏,不能及时维修,因此,当一台柴油机维修时,另一台就可保证需要。
     
 楼主| 发表于 2011-4-22 10:20:39 | 显示全部楼层
弄得我也糊涂了,那到底是用ATS好呢?还是用“备用电源内部转换”好呢?
     
发表于 2011-4-22 15:37:58 | 显示全部楼层


发电机之间厂家自己可用控制盘切换。
发表于 2011-4-22 16:30:03 | 显示全部楼层
一台柴油发电机 与市电 之间做ATS,两台柴油发电机之间电气互锁,相互切换,大家都是这个意思把?
发表于 2011-4-23 10:20:32 | 显示全部楼层
我的想法是对用电设备双电源同时供电(认为用电设备需双电源供电),这样就得有两个电源在同时运行。由外面引来的电源是一个,另一个是两台柴油发电机(一台工作,一台备用)作一个电源。由外面引入的电源会是高压,柴油发电机的出口电压有可能是低压,也有可能是高压,要想使这两个电源有联系,只能在低压实现。这样,两台柴油发电机一台工作,另一台备用,需保证一台供电,可以用ATSE电源切换装置,也可用母线的电源进线开关进行切换,通常认为ATSE有机械闭锁,更可靠些,不过,像这样情况,电力部门多采用后者。
     
 楼主| 发表于 2011-4-25 09:35:49 | 显示全部楼层
昨天搜了下网络,找到一个两台发电机并机柜的图,估计这是两台发电机同时工作的图。那要是只一台工作一台备用还需要类似的柜子吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则