账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7703|回复: 9

二级负荷的疑问

[复制链接]
     
发表于 2011-4-17 22:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我现在手头在做一个殡仪馆,电气负荷应为二级。但配电房的设计为二路10KV高压进线,通过高压连络柜后,进入一台变压器的进线柜,经过,变压器后输出~380/220V电压,这样的低压柜出线全部算二级负荷吗?
发表于 2011-4-17 23:49:20 | 显示全部楼层
二级负荷 由同一变压器引出是可以的!
     
 楼主| 发表于 2011-4-18 07:57:21 | 显示全部楼层
我的意思是,两路10KV线路引入,通过一个变压器,然后低压柜引出的单线路就是二级负荷电源吗?高压是自动切换的。
     
 楼主| 发表于 2011-4-18 07:59:21 | 显示全部楼层
我想知道的是:低压引出线路,都是二级负荷吗。也就是,到单体只要一路低压线路也就满足二级负荷的要求吗。
发表于 2011-4-18 08:47:59 | 显示全部楼层
回复 4# landline


    二级负荷 你一路电源怎么满足呢?
发表于 2011-4-18 08:50:46 | 显示全部楼层
回复 4# landline


研究下 民规,里面有很多做法的!
     
发表于 2011-4-18 09:03:19 | 显示全部楼层



  嘿,这个问题问的好,业内也有很多争议  
我的观点---高压联络不可,低压联络可以
1.对于非消防类二级负荷可以,规范也没说要末端切换。而且有些二级负荷容量比较大,用低压两路去切换代价太大。不过考虑到变压器的故障和检修,我觉得还是应该设两台变压器,低压联络。
2.对于消防二级负荷,当然不可以
     
 楼主| 发表于 2011-4-18 09:33:14 | 显示全部楼层
殡仪馆主要用电负荷是二级的,就是火化车间等,消防主要是应急灯
     
 楼主| 发表于 2011-4-20 16:23:19 | 显示全部楼层
支持一下,大家进来留言啊,谢谢大家了,呵呵
发表于 2011-4-21 15:32:16 | 显示全部楼层
借楼主话题,提个疑问,
既然是火葬车间,有无消防设施。

另外,个人认为,
一台变压器不能满足二级负荷要求。

最好,楼主能说明一哈二级负荷功率为多大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则