账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14022|回复: 7

柴油发电机房进排风面积如何确定

[复制链接]
     
发表于 2011-4-16 19:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
柴油发电机房进排风面积如何确定(油机容量已知)
     
发表于 2011-4-16 20:34:26 | 显示全部楼层
机房的出风口、进风口的面积应满足下式要求:s1≥1.5s s2≥1.8s
    式中:S 柴油机散热面积;
    S1——出风口面积;
    S2——进风口面积;
     
发表于 2011-4-16 20:36:57 | 显示全部楼层
其实,发电机房的通风设计很讲究。
机组的排风一般应设热风管道有组织地进行,不宜让柴油机散热器把热量散在机房内,再由排风机抽出。机房内要有足够的新风补充。柴油机在运行时,机房的换气量应等于或大于柴油机燃烧所需新风量与维持机房室温所需新风量之和。维持室温所需新风量由下式计算:
    C=0.078PT式中:C——需要的新风量(m3/s)
    P——柴油机额定功率(kW)
    T——机房温升(℃)。
    维持柴油机燃烧所需新风量可向机组厂家索取,若无资料时,可按每千瓦制动功率需要0.1m3/min算 (柴油机制动功率按发电机主发电功率千瓦数的1.1倍配备)。柴油发电机房的通风一般采取排风设置热风管道,进风为自然进风的方式。热风管道与柴油机散热器连在一起,其连接处用软接头,热风管道应平直,如果要转弯,转弯半径尽量大而且内部要平滑,出风口尽量靠近且正对散热器热风管理直接伸出管外有困难时可设管中导出。进风口与出风口宜分别布置在机组的两端,以免形成气流短路,影响散热效果。
    在寒冷地区应注意进风口、排风口平时对机房温度的影响,以免机房温度过低影响机组的起动。风口与室外的连接处可设风门,平时处于关闭状态,机组运行时能自动开启。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 分享

查看全部评分

发表于 2011-4-16 22:52:09 | 显示全部楼层
有讲究呀!复杂!
     
发表于 2011-4-16 22:58:17 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-17 10:35:37 | 显示全部楼层
机房的出风口、进风口的面积应满足下式要求:s1≥1.5s s2≥1.8s
    式中:S 柴油机散热面积;
    S1——出风口面积;
    S2——进风口面积;

这个柴油机散热面积怎么得来? 找了柴油发电机的资料,没找到散热面积的尺寸。
     
发表于 2011-4-17 13:10:23 | 显示全部楼层
有这么复杂么,直接找厂家样本就会提供进排风口的面积,一堆公式那是厂家自己用的
     
发表于 2011-4-17 14:57:20 | 显示全部楼层
机房的出风口、进风口的面积应满足下式要求:s1≥1.5s s2≥1.8s
    式中:S 柴油机散热面积;
    S1—— ...
hahaoohehe 发表于 2011-4-17 06:35


有的厂家要求2倍。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则