账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6511|回复: 3

软启动旁路的迷惑

[复制链接]
发表于 2011-4-9 09:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,本人以前对软启的理解:软启动器在带动电机到达额定转速后,软启动退出,切换到旁路。所以旁路是必须的。

但最近看图纸时,发现有不带旁路的。
昨天看常熟开关厂中的 软启动样品中,CR1-30等类型中,也是没有旁路的。
请问上述是怎么运行的?到达额定转速后,软启不退出?

请各位解释一下啦,谢谢。
     
发表于 2011-4-9 10:59:58 | 显示全部楼层
常熟的CR1系列带有旁路控制输出,一般是要带旁路接触器的;如果不带旁路,软启动旁路输出就不用贝,软启动器始终在线运行。
 楼主| 发表于 2011-4-9 11:45:27 | 显示全部楼层



    {:smile:}谢谢。
还有个问题:常熟开关厂样本中,关于一拖三的软启“....一台CR1软起动器控制三台电机分时起动,在这种方式下,软起动器的软停车功能失效,.....” 看了相应的二次回路,觉得加上  软停 按钮,连接继电器也是可以的啊     {:24:}
     
发表于 2011-4-9 14:15:01 | 显示全部楼层
没法实现,你可以自己试试画二次看看。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则