账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13687|回复: 12

开闭所 是不是 最少是2路10KV进线,N路出线?1路10KV进线的是开闭所么?

[复制链接]
发表于 2011-4-3 11:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1个大的小区,有住宅、公寓楼、商业楼、酒店等。住宅布置2台箱变,公寓楼、商业楼、酒店都单独布置10KV/0.4KV变配电室和柴油发电机房。(这些以后要卖出去,甲方让单独设置)

小区1路10KV进线,然后在住宅楼地下室内 设置整个小区总的配电室(中置柜){光是10KV配电,里面没有变压器,不改变电压等级},然后10KV放射式到箱变、公寓楼、商业楼、酒店。

看了一些资料,开闭所好像都是2路10KV进线,单母线分断的。

问题:
1.在住宅楼地下室内 设置整个小区总的配电室(中置柜){光是10KV配电,里面没有变压器,不改变电压等级},这算是开闭所么?

2.这样的设计对么?设置整个小区总的配电室(中置柜),如果是开闭所,可以是负荷开关和熔断器,这种情况可以把中置柜换成负荷开关和熔断器不?

3.在小区内自身成环网,应该像下面的图那样吧?(2路10KV进线,单母线分断,环引自不同的母线,环网引自图中的馈线1和馈线3)
1.jpg
发表于 2011-4-4 16:21:15 | 显示全部楼层
楼主说的,图纸做的,是一座开闭所。保护设备的选用,要根据负荷容量、短路容量的大小等选用,供电部门的开闭所也有用负荷开关的,不是都用断路器。单电源的也可称开闭所。不过开闭所多建于负荷中心,两个电源相对可靠,用的比较多。
 楼主| 发表于 2011-4-4 21:57:22 | 显示全部楼层
这个应该是高压配电室,建不建 开闭所,还要供电局的定。

这个高压配电室 不能等同于 开闭所 吧
发表于 2011-4-4 23:16:53 | 显示全部楼层
1,按照楼主你说的这应该算是开闭所把,因为电压等级没有变,相当于进来2路10kv,比如出去6路10kv,算是开闭所!
2,使用什么开关,这要根据负荷大小定把,这块一般由供电局定的!
3,是的!
 楼主| 发表于 2011-4-5 10:13:43 | 显示全部楼层



    这个小区只有1路10KV进线,5号楼下的是整个小区的高压总配电室,但这个高压总配电室 能等同于 开闭所???
     
发表于 2011-4-5 23:14:53 | 显示全部楼层
你这是10KV配电室。开闭所不用你管,你也管不了
     
发表于 2011-4-6 09:18:09 | 显示全部楼层
顾名思义开闭所就是开和断,没变压器,有变压器就叫变电所吧,
可以去找一下有没有规范定义
发表于 2011-4-6 14:03:48 | 显示全部楼层
回复 5# hahaoohehe


    你这个就不是了,应该是变配电所了!
 楼主| 发表于 2011-4-6 18:46:41 | 显示全部楼层
是10KV配电室,没有变电,没有变压器。
发表于 2011-4-10 23:40:48 | 显示全部楼层
开闭所 这个是西安的 供电局定的! 20070812 开闭所.rar (1.24 MB, 下载次数: 223)
发表于 2013-3-8 15:41:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上提供的资料 学习学习
     
发表于 2021-9-16 10:59:33 | 显示全部楼层
多谢,学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则