账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13747|回复: 14

大家讨论一下PC级ATS进线选用隔离开关的做法

[复制链接]
发表于 2011-3-30 22:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
PC级ATS进线选用隔离开关,大家觉得这种做法如何。都谈谈吧。{:smile:}
     
发表于 2011-3-30 23:06:11 | 显示全部楼层
全国智能建筑技术情报网
中国建筑设计研究院机电院
<<自动转换开关电器ATSE设计应用导则>>

可以找来看看
 楼主| 发表于 2011-3-30 23:06:14 | 显示全部楼层
劳驾各位路过都留个言吧 谢谢了
 楼主| 发表于 2011-3-30 23:09:04 | 显示全部楼层
看了 对于这一问题的解释是“2.4  当PC级ATSE供电回路需装设保护电器时,保护电器宜设在ATSE的进线侧(如图2.4-1所示),当用于负载侧保护时,可装在ATSE的出线侧(如图2.4-2所示)。”

那么是否可以理解为设置隔离开关的做法也是没错的?
 楼主| 发表于 2011-3-30 23:10:05 | 显示全部楼层
谢谢 老师的回答
     
发表于 2011-3-30 23:13:49 | 显示全部楼层
那么是否可以理解为设置隔离开关的做法也是没错的?
-------------- 请注意是说"需装设保护电器"
     
发表于 2011-3-30 23:14:53 | 显示全部楼层


隔离开关不起保护作用
     
发表于 2011-3-31 08:18:53 | 显示全部楼层
隔离开关可以隔离电源,检修时用。
发表于 2011-3-31 09:04:19 | 显示全部楼层
回复 4# sinochen


    图在那呀?
发表于 2011-3-31 09:05:20 | 显示全部楼层
回复 7# gdx8785


是ya!
发表于 2011-3-31 09:06:21 | 显示全部楼层
回复 8# jychen1


       是呀,隔离作用就是检修呀,双切箱前 不是用断路器的么....
发表于 2011-3-31 13:04:14 | 显示全部楼层
2.2 当用电设备需要断电维护、测试、检修时,配电回路应设置隔离电器。如果ATSE满足隔离电器的要求,ATSE可兼作隔离电器,否则应加装隔离电器。
1.jpg

自动转换开关电器ATSE的设计应用导则.rar (30.29 KB, 下载次数: 84)
     
发表于 2011-4-1 09:31:45 | 显示全部楼层
不错的应用导则
可以参考一下
 楼主| 发表于 2011-4-2 20:04:13 | 显示全部楼层
各位 小弟问一下PC级ATS前装断路器的作用是什么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则