看后按文章顺序有以下看法,可与其他同行探讨,希望予以指教:
1. 低压单相带N线回路穿钢管不存在涡流。
2. 不同三相回路在各种运行状态下不允许共用PEN线。
3. 多电源TT系统同样要求单点接地(见IEC60364-4-44:2007)。
4. 预防PE线断开通常采取限定其最小截面、短路耐受电流、可靠的连接和完善的维护措施。TN系统依靠经接地电阻入地分流不能保证避免保护拒动。
5. 多电源变压器PEN线单点接地,仍可确保N点对地电压与其应有的绝缘水平。
6. 多电源变压器要求其PEN线单点接地,而变压器的外壳照可单独接地或接地后至公共接地点。
7. 因为确实存在一些问题,故IEC不提零序保护方式。
8. 多电源如果其PEN采用多点接地,则三相四线制的母联只好采用4极开关。所谓“安全而不可靠”是不可取的。
9. 关于TN-S系统的共摸电压问题有争议。
10. 《电力工程电缆设计规范》有很多问题,也不符合IEC标准的有关规定。