账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9572|回复: 14

是设变电所还是箱变?

  [复制链接]
     
发表于 2011-3-23 08:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有人问我,用电量多大应设置变电所而不设箱变?
他是指工业建筑,即一般工厂。
我也不清楚,请教请教,谢谢各位了。
     
发表于 2011-3-23 09:17:21 | 显示全部楼层
没有具体的难以回答。
     
发表于 2011-3-23 20:56:50 | 显示全部楼层
设箱变还是变电所,一般不是以容量为划分标准的
     
发表于 2011-3-23 21:03:30 | 显示全部楼层
在本地
这事得供电部门说了算
     
发表于 2011-3-23 21:57:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-3-23 22:02 编辑


楼主说的是工业建筑
如果是工业建筑,那楼主说的变电站应该是用户站吧?
个人认为如果出线回路少,容量不大于800kVA(当然800kVA及以上箱变也可做),且高压计量问题可以解决的话,用箱变还是比较经济的.
箱变一般用做终端变电站
题外话:好象没有把高压计量放在箱变的,有恐怕供电局也不会同意
     
 楼主| 发表于 2011-3-24 08:17:56 | 显示全部楼层
设箱变还是变电所,一般不是以容量为划分标准的
大鼻山 发表于 2011-3-23 20:56



    应该以什么划分,请教大鼻山兄。
     
发表于 2011-3-24 08:21:00 | 显示全部楼层
这个主要看当地的设计习惯吧,比如供电部门规定什么的。
例如在本市,箱变用在市政路灯照明居多,民建很少使用。
     
发表于 2011-3-24 16:16:01 | 显示全部楼层
本市是这样的:
供电部门同意终端变电站计量方式为高供低计,且变压器容量不超过630KVA,可采用箱变。
发表于 2011-3-24 20:36:16 | 显示全部楼层
箱变是户外设备,在厂房内多采用变电所。
     
发表于 2011-3-25 14:15:37 | 显示全部楼层
小区比较大,出线回路比较多,用箱变不合适的时候,电力局照样是按箱变做
发表于 2011-3-25 16:56:04 | 显示全部楼层
如果面积较大,单体用电负荷大,用箱变节约成本。
     
发表于 2011-3-25 17:10:13 | 显示全部楼层
本市是这样的:
供电部门同意终端变电站计量方式为高供低计,且变压器容量不超过630KVA,可采用箱变。
yangyang7201 发表于 2011-3-24 16:16

各地规定大致都差不多
发表于 2011-6-7 23:44:57 | 显示全部楼层
请问成都市目前住宅类项目箱变最大能做到多大
发表于 2011-6-8 21:33:06 | 显示全部楼层
出线回路多,容量大宜设变电所,出线回路少一些的,供电点远又分散,可用箱变。需根据具体情况,很难有个定式。
发表于 2011-6-9 15:13:26 | 显示全部楼层
新建最好设变电所,管理维护方便。改建项目条件限制,箱变是妥协的办法。箱变到建筑物进出线是受场地限制的。容量太大布线困难。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则