账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14439|回复: 16

互感器问题

[复制链接]
     
发表于 2011-3-22 10:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10KV变压器低压出线侧总断路器处的电流互感器装几个好
     
 楼主| 发表于 2011-3-24 09:28:37 | 显示全部楼层
好像只规定测三相就可
     
 楼主| 发表于 2011-3-25 09:21:13 | 显示全部楼层
如果没装零序,有没必要测一下N线电流呢,有零序互感器时,是否可在低压柜加个电流表显示呢
     
 楼主| 发表于 2011-3-30 09:14:53 | 显示全部楼层
怎么这主题没人感兴趣啊,还是很实在的主题嘛,把它埋了吧
发表于 2011-3-30 09:32:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-30 10:15:49 | 显示全部楼层
晕,3个测电流够了,然后就是电容柜的取样电流互感器了,几个智能电容投切控制器就搞几个取样电流互感器
     
 楼主| 发表于 2011-4-7 09:44:36 | 显示全部楼层
回复 5# 治学以诚


    这哪呢,链来瞧瞧
     
 楼主| 发表于 2011-4-7 09:46:16 | 显示全部楼层
回复 6# 关东武夫


    电容柜有几个智能电容投切控制器啊
发表于 2011-4-8 10:01:13 | 显示全部楼层
几台电容柜就几个控制器咯
发表于 2011-4-10 14:49:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-4-10 21:40:29 | 显示全部楼层
最多也就9个,三个测量,三个计量,3个补偿回路用,根据实际情况来定吧
发表于 2011-4-10 23:30:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 单博博 于 2011-4-10 23:34 编辑

10KV变压器低压出线侧总断路器处的电流互感器装几个好
没有补偿没有计量装三个分别测量三相电流
有补偿情况下装4个或者6个 装4个是一个取样电流给补偿柜补偿控制器用 这个装一个是三相负载平衡场所用于三相共补,如果装三个给电容柜取样信号 一般情况是用户负载三相不平衡情况下 电容柜是混合补偿 三相共补加三相分补 另外三个是测量 测量总电流用的,
如果用户要在低压侧计量那要装7个或者9个 其中三个是测量 测量总电流用的,三个是计量如果专用计量一般互感器要选用0。2S级如果一般考核0。5S或0。5级 ,两外一个或三个是装4个是一个取样电流给补偿柜补偿控制器用 这个装一个是三相负载平衡场所用于三相共补,如果装三个给电容柜取样信号 一般情况是用户负载三相不平衡情况下 电容柜是混合补偿 三相共补加三相分补,
有些场所还要装电流保护 保护方式继电器或者微机保护 还要加电流互感器 根据实际情况定了!

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
嘿嘿嘿嘿 + 20 详细

查看全部评分

发表于 2011-4-10 23:31:53 | 显示全部楼层
你怎么个设计方案根据实际需求装互感器!
发表于 2011-4-10 23:33:21 | 显示全部楼层
不是自己想挂就挂几个 好多断路器上的数显不准确,,
     
 楼主| 发表于 2011-4-12 09:16:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 JHL123321 于 2011-4-12 09:18 编辑

有见过单兄发的电容柜图片,你那个柜是成套柜吗,互感器,电表啥的是自己配的吗,哪上头电表就有好几个,都是啥表,也看不清
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则