账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6855|回复: 6

排烟风机末端互投问题

[复制链接]
     
发表于 2011-3-15 16:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
排烟风机需末端互投,若有多台排烟机,可以用树干式只用两路拉到各个风机处再互投吗,看了几遍民规的意思好像卷帘门屋面风机可以,排烟风机需放射式
发表于 2011-3-15 20:05:43 | 显示全部楼层
《民规》是这样要求,从ATSE以放射式方式,向每台排烟风机供电。还要求每条回路的断路器具有隔离功能。
发表于 2011-3-15 22:28:32 | 显示全部楼层
楼主说的方法可以,也是很常见的方式。
     
 楼主| 发表于 2011-3-16 08:57:52 | 显示全部楼层
审图的会说吗
     
发表于 2011-3-16 11:52:28 | 显示全部楼层
若有多台排烟机,可以用树干式只用两路拉到各个风机处再互投
     
 楼主| 发表于 2011-3-17 09:06:52 | 显示全部楼层
好像民规里前面有个什么重要负荷宜放射,这宜应该不是什么大问题,
发表于 2011-3-17 09:12:13 | 显示全部楼层
回复 6# JHL123321


    能放射的供电的,尽量放射式的,!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则