账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12111|回复: 6

商业网点应急照明做不做?

[复制链接]
发表于 2011-3-9 13:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
多层建筑的适用规范是<<建筑设计防火规范>> GB50016--2006
11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;

我现在的多层建筑是底层小商铺,一间一间的,每间100m2 ,一共400多m2 。要设计应急照明吗?
规范说的400m2是指总面积还是一间的面积?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2011-3-9 14:31:50 | 显示全部楼层
可以不设置!
     
发表于 2011-3-9 18:14:39 | 显示全部楼层
设置安全门出口灯就可以了。
发表于 2011-3-9 20:57:40 | 显示全部楼层
规范上的意思,是指总面把,但是,你这,做商铺的话,还是预留应急回路把,一路商铺的大头灯,一路疏散出口指示灯!
     
发表于 2011-3-9 22:04:58 | 显示全部楼层
可以不做。
发表于 2011-3-10 09:20:16 | 显示全部楼层
建议做上,本地的消防局对小商业开业要求有必须设置应急灯的要求,设计规范没有,但是后来还是要加。
     
发表于 2011-3-10 10:42:32 | 显示全部楼层
可以不设,但是消防队有规定就必须设置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则