账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8508|回复: 4

电缆线槽的接地线哪条规范有约束,或者那个图集能对应出个表来

[复制链接]
发表于 2011-3-7 23:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
例如  200*100跟1000*200 用同等规格的跨接地线有问题吗?
     
发表于 2011-3-7 23:47:57 | 显示全部楼层
没注意有没有规范,不管桥架多大,跨接线好像都是6的。。。。。。
发表于 2011-3-8 08:59:59 | 显示全部楼层
是不是跟线槽内敷设电缆的最大载流量有关
     
发表于 2011-3-8 16:56:10 | 显示全部楼层
冷若冰:没注意有没有规范,不管桥架多大,跨接线好像都是6的。。。。。。

1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006/3.4.7金属电缆桥架的接地。。。。。。/1 。。。。。。铜绞线跨接。跨接线。。。。。。不小于4mm2。

2、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005/表7.6.5要求的才是不小于6mm2。


uuzhu:是不是跟线槽内敷设电缆的最大载流量有关

此跨接线为等电位联结线,不是为解决接地故障而设置的专用PE线,故与“线槽内敷设电缆的最大载流量”无关。

若是为节省多回路配电电缆的PE线且接地故障灵敏度不存在问题为大前提,在相线截面大于35mm2时,其多回路配电电缆公用的PE线截面取不小于最大一个配电回路相线截面的1/2(最接近的标称截面),可不进行热稳定校验。此PE线与进行等电位联结的跨接线是两回事。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 很清楚了。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-3-8 17:06:01 | 显示全部楼层
3、按《民规》JGJ16-2008要求:多回路配电电缆公用的PE线,必须敷设在线槽、托盘或电缆梯架内,尽量贴近相线敷设,以减小相保阻抗。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 四线TN-S。。。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则