账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18734|回复: 20

断路器的选择性配合表 是怎么看的?

[复制链接]
发表于 2011-3-7 13:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
断路器的选择性配合表 在04D中有,厂家样本中也有。
这有1个ABB的微断-微断 选择性配合表,可研究了半天,也不知道具体怎么看?电源侧和负载侧是怎么看呢?能举1个例子么?
3.jpg 2.jpg
 楼主| 发表于 2011-3-7 13:29:24 | 显示全部楼层
微断的分断能力一般是4.5KA、6KA,10KA……等,T旁边的这些数字3.5,4.5,10.5……是分断能力么?
     
发表于 2011-3-7 20:45:22 | 显示全部楼层
这个不懂,踢出去大家看看。。。。。。

有个超隐大贤,可能对这个限流配合在行,不知道他在不在线。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-3-7 22:57:23 | 显示全部楼层
这是我请教网易电气 ntsk 的:
ntsk:
关于选择性表格

以10.5为例子来看
单位应该是kA

以s200L-C6A(分断能力6KA) 作为下级断路器
以S290-D80A(分断能力15kA)作为上级断路器

在S200L-C6A的出线侧,短路电流在10.5kA以下时,能够可靠保障,仅有下级断路器动作;当短路电流超过10.5kA时,有可能上下级断路器同时动作。
也就是所谓的越级跳闸。

这种附加有短路电流值上限条件的选择性,称为部分选择性。

有一种说法,管这个10.5kA叫做:选择性电流

hahaoohehe:
问题:
1.S200L-C6A的分断能力为6KA,10.5KA >6KA 了,已超出它的分断能力,怎么用10.5A的?好像有个有限流能力的说法,好像还有个上下级额定电流差多少倍,就会有选择性的,这块不太懂。

2.S200L-C6A的磁脱扣是5In-10In,也就是5x6A--10x6A,即30A-60A。
  S290-D80A的磁脱扣是10In-20In,也就是10x80A--20x80A,即800A-1600A。
是不是超过800A,S200L-C6A和S290-D80A的磁脱扣 都会动作?而60A-800A之间,只会S200L-C6A的磁脱扣动作?为什么不选60A-800A中的1个值,而选10.5A?

ntsk:
这里有个概念,叫做级联增强。
这个东西提的比较多的,是施耐德早期的样本。
纯粹个人理解:
小型断路器,多半时依靠限流来实现高分断能力,如果预期短路电流是10kA,在实际分断过程中,断路器的斥力触头,以及大灭弧室【13片灭弧栅片是个比较明显,但不官方的特征】往往在预期短路电流上升至1000~2000A左右之前,就已经断开了回路,熄灭了电弧。
限流能力,主要与断路器的斥力动作机构固有动作时间,灭弧室的灭弧能力固有相关 。
这可能也是存在一个固定的选择性电流的原因

上下级断路器的机构,如果动作时间相差合理(毫秒级)那么,就可能实现:上级断路器的磁脱扣器,还没来得及哆嗦,下级算路器器就已经将故障电流断开了。

按照这种思路理解,如果下级断路器的限流能力足够大,那么假定下级断路器的限流系数是0.08,那么就可以将10.5kA的短路电流限制在800A左右,这样一来,上级的80a和下级的6a就能够实现:短路电流大至10.5kA时,仍然有选择性。

忘了样本上是否有限流曲线,你可以查一下。
看看s200在10.5kA时的限流系数。
 楼主| 发表于 2011-3-7 23:59:04 | 显示全部楼层
S250S断路器在分断6KA试验电流时,整个分断时间约为4ms,使实际电流产生的总能量I2t减少80%以上,从而使电网、电器受到的电动力和热损大大减小,减小了短路电流对电网和用电设备引起的损坏。

   表4为S250S断路器与上级断路器和熔断器的配合,表中阴影部分为在规定的短路分断电流以下时的完全选择区域,其余方块中为部分选择,除此以外为无选择区域。通过表4可以看出,对于上级为断路器的电路,上下级额定电流之比应大于2,如下级断路器为16A,要达到完全选择配合,上级断路器额定电流应等于或大于35A。

5.jpg

问题:
1.阴影部分为在规定的短路分断电流以下时的完全选择区域:这里的短路分断电流 指的就是故障处的短路电流么?

2.对于上级为断路器的电路,上下级额定电流之比应大于2:为什么要有这个比值的?大于2是为了什么?
 楼主| 发表于 2011-3-8 14:13:15 | 显示全部楼层
MCB的选择性可分两个区域,一个是过载区的选择性,另一个是短路区的选择性。
如图所示 1.jpg

MCB的热脱扣器的电流—时间特性是一个反时限曲线,曲线中 t1'、t2'分别代表QLl、Q12的最长不开断时间,t1"、t2"分别代表QLl、Q12的最长开断时间。

    对于某一电流,如果断路器QL1的t1’与Q12的 t2"构成的关系是tl">t2",说明过载区有选择性。通过实践证明,一般MCB在过载区若I1/I>2,即能在过载区有选择性。   当短路电流流过电磁脱扣系统时,MCB上下间要获得选择性是很困难的,为了防止越级脱扣,一般应使QLl的瞬时脱扣电流 Im1与Q12的瞬时脱扣电流Im2之比大于1.4。

    当短路电流大于7ml时,要想只有Q12开断,应选限流型断路器作为Q12,这样可以减少电流的峰值及持续时间,使QLl免于断开,当然也可选用具有延时的断路器作为QLl。

    当短路电流很大时,是很难保证有选择性的,只能获得部分选择性
     
发表于 2011-3-8 17:59:37 | 显示全部楼层



T表示满足全部选择性。。。。。。也就是:这么组合,上下断路器可以满足选择性要求。。。。。

T旁边的这些数字3.5,4.5,10.5————这些数字是“Is”。。。。。。。。

这个表是断路器选择性配合表。。。。。。。

我今天看书了。。。。。。。然后抄了些东西下来。。。。。。。
     
发表于 2011-3-8 18:01:20 | 显示全部楼层
过电流选择性:两个或多个过电流保护装置之间的动作特性配合,在给定的范围内出现过电流时,指定在这个范围内动作的装置动作,而其他装置不动作。

这个你能接受吧。。。。。。
     
发表于 2011-3-8 18:01:59 | 显示全部楼层
全部选择性:是一种过电流选择性,在两台过电流保护装置串连情况下,负载侧的保护装置动作而不导致另一个保护装置动作。

部分选择性:是一种过电流选择性,在两台过电流保护装置串连情况下,负载侧的保护装置在给定的过电流限制条件下动作而不导致另一个保护装置动作。

注意到吗,二者的区别在于:部分选择性有一个“给定的过电流限制条件”。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 “二者”改为“两者”才对。

查看全部评分

     
发表于 2011-3-8 18:04:23 | 显示全部楼层
在部分选择性配合中,给定的过电流限制条件为一阈值。。。。。

该过电流阈值可以称为:选择性限制电流Is。

也就是你所说的“T旁边的这些数字3.5,4.5,10.5”,这个你明白了吗。。。。。。

我认为:该阈值是最大限度,超过该阈值就不再具有选择性。
     
发表于 2011-3-8 18:07:16 | 显示全部楼层
在这里,关键在于这个的判断:该阈值是最大还是最小限度。。。。。。。

最大限度,说明超过该阈值就不再具有选择性。。。。。。

最小限度,说明达不到这个值就不具备选择性。。。。。。

所以我认为是最大限度。。。。。。
     
发表于 2011-3-8 18:12:06 | 显示全部楼层
好了,4#~6#楼我没看,不知道是什么意思。。。。。。。楼下知道的接着说。。。。。

2楼我说的跟限流有关,可能这个表格跟限流的关系不明显,应该是我后面说的。。。。。。

至于是最大还是最小限度,还是跟厂家确认一下比较稳妥。。。。。。我实在不熟这个。。。。。。

阿斯、董哥,众家弟兄,都来看看,我说的有没有错的。。。。。。。。

有错就帮我发个修改通知,我给你加分。。。。。。

要是不知道对错,你们就给我加点分。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-3-8 19:20:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-3-8 19:29 编辑

什么是级联?
    级联技术是断路器限流特性的具体应用,其主要原理是利用上级断路器的限流作用,在选择下级断路器时,可选择较低分断能力的断路器,以节约费用。
   上级的限流型断路器应能分断其安装处的最大预期短路电流,由于系统中上下级断路器为串联安装,当下级断路器出口处发生短路时,该短路电流由于上级断路器的限流作用而使其实际值远小于该点的预期短路电流,也就是说,下级断路器的分断能力在上级断路器的帮助下大大增强,超过了其额定分断能力。

3.jpg

上级断路器:S290 D80 分断能力15KA,下级断路器:S200L C6分断能力6KA。看这个配合表,当短路电流《10.5KA时,可保证选择性。

      但10.5KA>6KA(S200L C6分断能力6KA),根据上面说的级联技术,上级断路器(S290 D80 分断能力15KA)有限流作用(该短路电流由于上级断路器的限流作用而使其实际值远小于该点的预期短路电流),才会出现:10.5KA>S200L C6的6KA的分断能力,但上级断路器有限流作用,所以下级断路器还能工作。

是因为上级断路器有限流作用,才会这样,是这样理解么?
     
发表于 2011-3-8 19:32:05 | 显示全部楼层
是这样理解么 ———— 你的理解是对的。。。。。。。

这就是限流技术在级联中的应用。。。。。。。有了限流技术,下级可以采用低分断能力的断路器做保护。。。

关于级联和限流,坛子里有相关的帖子。。。。不记得在哪里了。。。。
 楼主| 发表于 2011-3-9 12:58:15 | 显示全部楼层
上面说的级联,好像也叫 后备保护。

上级断路器:S290 D80 分断能力15KA,下级断路器:S200L C6分断能力6KA。看这个配合表,当短路电流《10.5KA时,可保证选择性。
这是部分选择性了?

当短路电流为10.5KA时,通过后备保护,上级断路器(S290 D80 )先分断,下级断路器(S200L C6)再分断,或基本同时分断。

这样的话,如果上级断路器要有好几个分支的话,会造成其它分支也断电。

是不是这样?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则