账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 47960|回复: 48

柴油发电机组 是否需要设无功补偿

   火.. [复制链接]
发表于 2011-3-4 14:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问柴油发电机组工作时候 应急母排是否需要设无功补偿;
设置无功补偿的好处是什么?
如需要设置,则多大的柴油发电机组需要设置?

谢谢!
 楼主| 发表于 2011-3-7 14:53:51 | 显示全部楼层
怎么没有人理阿  版主也不来说一下?
发表于 2011-3-7 15:49:37 | 显示全部楼层
个人意见:
1.如果发电机组容量较大,且所带负载也较大的情况下,需要设补偿。补偿可以提高发电机组输出电压、提高发电机组的效率等
2.如果发电机容量太小,或者容量相对负载所留余量较大,也可不需要设补偿。
     
发表于 2011-3-7 20:31:35 | 显示全部楼层
不补偿了。。。。。。

原因是什么我也说不清楚,楼下的知道补充。。。。。。。
     
发表于 2011-3-7 20:47:26 | 显示全部楼层
这个问题提的好

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 何以见得。。。。。

查看全部评分

发表于 2011-3-7 22:02:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 老万 于 2011-3-7 22:03 编辑

应急母排?如果发电机容量较大(大于200千瓦吧,没有证据)可以共用变压器的补偿。
取样CT放在市发电的出线侧。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 对啊。。。。。

查看全部评分

发表于 2011-3-7 22:03:07 | 显示全部楼层
注意的是要根据功率因数自动补偿,不能过补偿。
     
发表于 2011-3-7 22:19:59 | 显示全部楼层
不过,用变压器的补偿来补偿发电机,可能要自投了吧,要不补偿肯定大了的。。。。。。。

我的理解没错吧。。。。。。
发表于 2011-3-7 22:35:06 | 显示全部楼层



    共用,当然是自动投切,另外不是补偿大了,是“过补偿”。貌似冷版确有用词不严谨之嫌啊(玩笑:))

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 修改费。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-3-7 22:52:13 | 显示全部楼层
惭愧,冷若冰自小家里贫寒,书读得少。。。。。。好不容易上了学,还要(以下省略100字)。。。。。。

苦啊。。。。。。。。知道为什么若冰吗,冬天没棉袄,穿得少啊。。。。。

用词严谨方面难免与各位相提并论。。。。。。。。各位帮我修改一下就好。。。。。。
     
发表于 2011-3-9 23:01:25 | 显示全部楼层
谁家的发电机还带补偿?

民用建筑,不加补偿,功率因数也不会低于0.8
发表于 2011-3-10 00:17:20 | 显示全部楼层
对于发动机,特别是应急发电机,是在紧急情况下才使用的,负荷大小不确定,使用时间不会超过2小时(备用的发电机除外),一般情况下是不采用力率补偿。
对于备用发动机,可能长时间采用,可以考虑无功补偿,或在大型用电设备处进行就地无功补偿。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 恩,好的

查看全部评分

发表于 2011-3-10 09:24:05 | 显示全部楼层
老雨说的对,应急使用不需要一定补偿
发表于 2011-3-10 09:26:37 | 显示全部楼层
功率因数低的话,肯定要补偿的呀,哈哈
发表于 2011-3-10 11:17:58 | 显示全部楼层
应急发电机供应急母线段负荷,应急发电机的容量是KW,通常功率因数为0.8。短时供电,就别补偿了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则