账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7851|回复: 9

浪涌的后备开关为啥要在n和pe之间加?

[复制链接]
发表于 2011-3-2 10:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
N和PE之间没有短路电流,SPD损坏后顶多只有N线电流经过短路点时分一部分走PE线过
此处开关有何作用?
高手们别吝啬啊,上

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2011-3-3 15:03:03 | 显示全部楼层
没人回,再顶
     
发表于 2011-3-3 15:19:43 | 显示全部楼层
楼上说的是不是TT?曾经有审图员拿着TT审TN,说,王老的书就是这么画的。。。
     
发表于 2011-3-3 16:57:49 | 显示全部楼层
GB 16895.22-2004 建筑物电气装置 第5-53部分:电气设备的选择和安装-隔离、开关和控制设备 第534节:过电压保护电器

看看这个。
 楼主| 发表于 2011-3-4 10:26:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 关东武夫 于 2011-3-4 10:30 编辑

1.jpg 龙王说的那本规范TN系统有附录A和附录D两种图示,我所说的解法就是附录D中配电盘的接法
     
发表于 2011-3-4 14:24:39 | 显示全部楼层
这个接法N之间PE有后备过电流保护吗?
 楼主| 发表于 2011-3-4 16:06:28 | 显示全部楼层
没过流保护那就是另一个问题,这里SPD短路的话,就变成N和PE多处相连了,此故障太隐蔽了吧
 楼主| 发表于 2011-3-4 16:23:22 | 显示全部楼层
俺懂了,让帖子沉下去吧
     
发表于 2021-4-13 10:38:11 | 显示全部楼层
关东武夫 发表于 2011-3-4 16:23
俺懂了,让帖子沉下去吧

那到底为什么不用加呢?是因为电流很小,保护电器无法起到保护作用吗
     
发表于 2021-4-14 11:45:15 | 显示全部楼层
是因为电流太小,即使设置了也没有用吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则