由园区箱变引至小高层配电室的进线是四根还是五根?

  [复制链接]
     
发表于 2011-2-27 14:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
由园区箱变引至小高层配电室的进线是四根还是五根?发现有的是四根,有的是五根,能说说为什么?(采用TN系统)。哪种形式好?
发表于 2011-2-27 15:33:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-2-27 18:23:17 | 显示全部楼层
采用TN-S为5芯,采用TN-C-S为4芯。
4芯电缆省料一些,但有杂散电流影响,不过也有人认为它可有效抑制信息设备共模干扰(不是敏感信息设备就别理这茬)
还有一种民间说法,变压器距离配电点大于50米的,采用TN-C-S或TN-S均可;小于50米的,宜采用TN-S。
     
发表于 2011-2-27 19:40:45 | 显示全部楼层
1、变压器那边主开关或母联开关中任意一个用到四极,就不可能采用TN-C-S供电,故此情况必用5芯;

2、变压器那端PEN线一点接地是对的,PE线不少于两点接地也是对的。关键是:在哪里接?

估计:这个PEN线、PE线接地问题的统一,还要折腾5~10年,才会见分晓。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
冷若冰 + 1 折腾一辈子。。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-27 19:42:00 | 显示全部楼层
3、TT系统,由园区箱变引至小高层配电室的进线必用4芯.
发表于 2011-2-27 21:14:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-2-27 21:18:29 | 显示全部楼层
冷若冰: 折腾一辈子。。。。。。
     
发表于 2011-2-28 21:07:36 | 显示全部楼层
尺短,看见我说的了吧。。。。。。。没错吧。。。。。

别看我说的了,就看坛子里就可以知道了。。。。

哈哈哈哈哈。。。。。。谁灌水还不一定呢。。。。。。。。

累。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-28 22:19:10 | 显示全部楼层
如果只知道当地室外供电系统是TN-C系统,园区箱变由供电局负责,箱变距小高层的距离不能确定,这种情况下,设计小高层时,小高层配电室的进线是四根还是五根?
     
发表于 2011-2-28 22:33:26 | 显示全部楼层
只知道当地室外供电系统是TN-C系统 ———— 四根。。。。。组成TT或者TN-C-S,可以不。。。。。。
发表于 2011-3-1 11:45:16 | 显示全部楼层
经过室外没有必要TN-S系统,
TN-C-S用4芯电缆
     
发表于 2011-3-1 15:52:11 | 显示全部楼层
借此问一下,多层楼头箱到单元电表箱做成5根还是4根,这个我以前都是在楼头重复接地,到单元是5根,那天一个审图的说为了省钱,把重复接地做到了单元电表箱子拿,楼头到单元还是4根,这样那个好点???

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 你的对,TN-S。。。

查看全部评分

发表于 2011-3-1 16:34:58 | 显示全部楼层
把重复接地做到了单元电表箱子,楼头到单元还是4根
     
发表于 2021-12-8 15:11:11 | 显示全部楼层
大鼻山 发表于 2011-2-27 18:23
采用TN-S为5芯,采用TN-C-S为4芯。
4芯电缆省料一些,但有杂散电流影响,不过也有人认为它可有效抑制信息 ...

住宅小区的变配电室在车库里,供给每个单体住宅楼的电源电缆有的经车库桥架敷设,有的到室外直埋敷设,从低压配电室出线电缆采用4芯还是五芯呢?住宅楼和车库整体都做了基础接地和等电位连接。请指教!
     
发表于 2021-12-9 13:27:01 | 显示全部楼层
一般按照三楼这种方式设计