账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11127|回复: 5

SYV-75-5视频电缆的传输距离及摄像机供电的问题

[复制链接]
发表于 2011-2-23 22:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师同行,小弟想问一下,SYV-75-5视频同轴电缆的允许传输是多少?
我记得规范上是300m距离内可以不经调制直接传输。
但在一个实际项目(5万平米地下车库设摄像机)中最远传输距离为400m左右,我原先做的系统是将车库分成南北两个部分,并分别设置弱电间,在弱电间内设置光电转换装置,将各终端摄像机的视频信号通过SYV-75-5视频电缆汇总于弱电间后经光电转换装置转换成光信号后通过光缆传输至中心机房。项目负责人看后提出,直接从中心机房用SYV-75-5电缆放射至各终端摄像机(最远距离近400m)即可。
问一下,两种做法哪种更妥?
关于上述工程中摄像机的供电,因机位离机房较远且分散,我的设想是在各机位所在处要求强电专业设置220V电源接线盒,该供电按二级负荷设计。而专业负责人在阅后提出直接从中心机房引出电源,因距离较远而可能产生的压降问题可通过放大电缆截面的方法来给予解决。对此,专业负责人给出的解释是:视频监控系统要求在机房内设置UPS,分散布置的电源不可能得到UPS的帮助,故在供电可靠性方面比从机房直接引电源的做法要差。
请问,这两种做法哪个更好?
当然,我觉得我的做法应该更好。
谢谢了!
     
发表于 2011-2-24 00:21:20 | 显示全部楼层
视频监控电源很重要。。。。。。应该直接从机房供,且机房电源要求专供。。。。。

这个问题看看相关规范。。。。。。

线路传输问题我支持项目负责的。。。。。直接供。。。。

这个距离要求有这么严格吗,实在不行,是不是可以用-7。。。。。

这个长距离线路增益损耗不明显的,你可以计算一下。。。我记得是以千米计算的。。。。。
发表于 2011-3-17 00:23:23 | 显示全部楼层
支持楼主的想法呀,强电做的时候,给你预留一个220V电源插座 不就行了吗,,还在考虑使用UPS来增加成本!
     
发表于 2011-3-17 16:10:56 | 显示全部楼层
现在有用网线做视频传输的,距离应该不是问题
     
发表于 2011-3-17 16:21:05 | 显示全部楼层
网线的距离不是100米吗?用光纤可以
     
发表于 2011-3-18 14:19:39 | 显示全部楼层
建议主干线用光缆,光缆比SYV电缆受干扰影响要小,同时受雷电波侵入的影响小。对于分散且长距离的监控摄像头,可以采用就地供电,用弱电井内插座带电源转换器。09X900图集里有做法的。采用光缆,到机房的进线少,其实更方便。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则