账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6591|回复: 7

消防末端???

[复制链接]
     
发表于 2011-2-23 17:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
前两天看图,发现一个问题,消防排烟风机在屋顶,因为没有楼梯上屋顶,设计人把双切箱做到了顶层楼梯间里面,这样违规吗?还有一个是施工的时候由于电梯机房很小,施工的把电源箱子挪到了屋顶楼梯间里面(消防电梯)。应该也是违规吧。。
     
发表于 2011-2-23 20:39:04 | 显示全部楼层
设计人把双切箱做到了顶层楼梯间里面 ————这样不违规。。。。。。

施工的把电源箱子挪到了屋顶楼梯间里面(消防电梯)。———— 如果这个电源箱是电梯的,就违规。。。。。
     
发表于 2011-2-24 03:05:00 | 显示全部楼层
根据《高规》
6.2.5 楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
6.2.5.2 楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物。
6.2.5.3 居住建筑内的煤气管道不应穿过楼梯间,当必须局部水平穿过楼梯间时,应穿钢套管保护,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》的有关规定。

冷版主,就按此条文要求,会不会判违规?
     
发表于 2011-2-24 10:54:07 | 显示全部楼层
猪猪,我是这么看的:

1、你所列条文与电气无关。。。。。

2、如果担心暗装的配电箱影响隔墙的厚度而造成防火时间不足,是不是可以采取明装配电箱的形式。。。

结论:不违规。。。。。

这么说大家有没有别的意见。。。。。楼下继续。。。。
     
发表于 2011-2-24 14:07:00 | 显示全部楼层
排烟风机箱放在楼梯间就对了,不管有没有楼梯上屋顶,放在外面好淋雨?消防电梯箱应设在消防电梯机房间,民规13.9.11要求的。明装不如暗装好,隔墙的厚度可以让土建改
发表于 2011-2-24 14:43:32 | 显示全部楼层
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
第二,切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;又如消防电梯应在电梯机房配电箱处切换,等等。
按此理解应该没有违规
     
 楼主| 发表于 2011-2-24 16:10:33 | 显示全部楼层
排烟风机箱放在楼梯间就对了,不管有没有楼梯上屋顶,放在外面好淋雨?
这样算末端???
发表于 2011-2-24 16:35:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则