账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10548|回复: 12

计算机房、通信及监控中心等为一级负荷时 的供电方式?

[复制链接]
发表于 2011-2-20 21:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
09措施:47页,计算机房、通信及监控中心等为一级负荷,市电是一路独立电源的时候,供电方式是:市电+发电机+UPS或市电+UPS,如图1和图2。
图1:UPS取自发电机母线。如果用图3(类似于消防负荷供电)这种方式可以不?图1和图3的区别是什么?图3是不是更可靠?
1.jpg 2.jpg 3.jpg
     
发表于 2011-2-20 21:11:45 | 显示全部楼层
图1:UPS取自发电机母线。如果用图3(类似于消防负荷供电)这种方式可以不?

答:可以。

图1和图3的区别是什么?图3是不是更可靠?

答:图1和图3的区别是有无末端“双电源切换”;图3更可靠些(增加了“双电源切换”)。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 沙发奖。。。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-20 21:18:37 | 显示全部楼层
图1也有双电源切换,是在前端,而图3在前端和末端都有,就跟消防负荷做法一样,末端切换了,在变压器对应的低压柜里面增加1个回路,是不是这样?
那图2这种方式可以给1级负荷供电么?为什么措施上面说可以?
     
发表于 2011-2-20 21:27:10 | 显示全部楼层


那图2这种方式可以给1级负荷供电么?为什么措施上面说可以?

注意是“给1级负荷供电”——

UPS已经是第二电源,只要UPS持续供电时间符合此1级负荷供电要求,那图2这种方式就可以给1级负荷供电。
     
发表于 2011-2-20 21:30:19 | 显示全部楼层
如果是给1级负荷中特别重要负荷供电,那图2这种方式就不满足《供配电系统设计规范》GB50052-2009设计规定。
 楼主| 发表于 2011-2-20 21:37:05 | 显示全部楼层
那图2这种方式可以给1级负荷供电么?为什么措施上面说可以?

注意是“给1级负荷供电”——

UPS已经是第二电源,只要UPS持续供电时间符合此1级负荷供电要求,那图2这种方式就可以给1级负荷供电。

哦!UPS已经是第二电源,只要UPS持续供电时间符合此1级负荷供电要求,那图2这种方式就可以给1级负荷供电。 这样也就满足2路电源了。

如果是给1级负荷中特别重要负荷供电,那图2这种方式就不满足《供配电系统设计规范》GB50052-2009设计规定。
恩,措施上面是:双市电+发电机+UPS或双市电+UPS,而且都是末端切换。
     
发表于 2011-2-20 22:10:14 | 显示全部楼层
计算机房、通信及监控中心等负荷能与消防负荷共用应急母线么?
 楼主| 发表于 2011-2-20 22:18:48 | 显示全部楼层
计算机房、通信及监控中心等负荷能与消防负荷共用应急母线么?
秋石 发表于 2011-2-20 22:10



    像图3,发电机就1个母线,应该是共用呀?难道不行么?
     
发表于 2011-2-20 22:20:59 | 显示全部楼层
计算机房、通信及监控中心等负荷能与消防负荷共用应急母线么?———— 不行。。。。。

不过哪来应急母线啊。。。。没有应急母线了。。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-20 22:36:19 | 显示全部楼层
冷版主 说的不行,是什么意思呀?
像图3,发电机只对应1个低压母线,这个母线带1级负荷和消防负荷,难道是有2个低压母线,1个带1级负荷,1个带消防负荷?
     
发表于 2011-2-20 22:42:56 | 显示全部楼层
计算机房、通信及监控中心等负荷能与消防负荷共用应急母线么?———— 不行。。。。。

我这话的意思是答复秋石7#楼的提问,一级负荷与消防负荷共用应急母线不行。。。。。

应急母线只供应急系统。。。。。。

我下面不是说,没有应急母线吗,你也没有应急系统啊。。。。。。。有吗。。。。。
     
发表于 2011-2-20 22:46:12 | 显示全部楼层
《建筑电气》已经连载了很多数据中心的设计案例,何不借鉴?
发表于 2013-6-20 22:58:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则