账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14586|回复: 18

红外对射探测器在什么建筑设计,设计要求在什么规范上能找到?

[复制链接]
发表于 2011-2-19 17:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比如在10米高的飞机等候大厅。
     
发表于 2011-2-19 17:25:12 | 显示全部楼层
高大空间就使用了。。。。。

当烟、温探头都不能有效的时候,就用对射型的了。。。。。

间距12米以上吧。。。。。你再看看规范。。。。。

至于保护面积,你看资料,会有的。。。。。。。
     
发表于 2011-2-19 18:01:33 | 显示全部楼层
注意钢结构建筑尽量别用红外对射探测器。
     
发表于 2011-2-19 18:06:26 | 显示全部楼层



不会吧,高大建筑物一般都是钢结构多,不用这个说不过去啊。。。。。。

难道用火焰的。。。。。。。
     
发表于 2011-2-19 18:20:48 | 显示全部楼层
红外对射探测器固定在钢结构建筑的钢柱上,因钢柱热胀冷缩,误报率太高,目前还无法解决这个难题。

可以酌情采用VESDA极早期烟雾报警系统。
     
发表于 2011-2-19 18:28:37 | 显示全部楼层
红外对射探测器在什么建筑设计,设计要求在什么规范上能找到?
wchlei 发表于 2011-2-19 17:07


见《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98有关规定。   
     
发表于 2011-2-19 18:36:03 | 显示全部楼层
因钢柱热胀冷缩,误报率太高,———— 原来是这样,我见有人加个底座的做法。。。。。。

不知道是不是应付这个的。。。。。
     
发表于 2011-2-19 18:37:08 | 显示全部楼层
没有用的。
     
发表于 2011-2-19 18:40:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷若冰 于 2011-2-19 18:44 编辑

哦,我知道你的意思了。。。。。。是钢结构空间变形,导致对射点偏移。。。。。

是不是这个原因。。。。。。

我也不在行,有用过的进来说说。。。。。。

为什么。。。。。

评分

参与人数 2E币 +16 收起 理由
阿斯 + 8 难得说正题
尺短寸长 + 8 正解!

查看全部评分

     
发表于 2011-2-20 00:06:16 | 显示全部楼层
阿斯: 难得说正题E币 + 8 ———— 阿斯,你这样喜欢说正题的不来说,只好我这灌水的灌水了。。。。。

灌水我都敢,阿斯,说几句正经话你敢不敢啊。。。。。。。哈哈哈哈哈。。。。。
     
发表于 2011-2-20 11:13:05 | 显示全部楼层
除了FAS,红外对射还可以用在安全防范系统。
有时候换个思路。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 用在安防上很普遍的。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-20 11:36:28 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/periodical/display.php?aid=11309
《线型光束感烟火灾探测器在大空间建筑的应用》 2009.2
周全会(四川省公安消防总队)

可供参考。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 谢谢提供信息。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-20 11:43:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-2-20 11:44 编辑
《线型光束感烟火灾探测器在大空间建筑的应用》 2009.2
周全会(四川省公安消防总队)

可供参考。
pigl 发表于 2011-2-20 11:36


看不到文章内容,要查2009年《建筑电气》第2期。
     
发表于 2011-2-20 11:45:36 | 显示全部楼层
问pigl :是不是?
     
发表于 2011-2-20 11:52:39 | 显示全部楼层
问pigl :是不是?
尺短寸长 发表于 2011-2-20 11:45


是。手上有网上淘来的扫描电子档,但在人家的坛子里贴总有点那个。。。
既然是尺兄问及,豁出去了。。。
线型光束感烟火灾探测器在大空间建筑的应用.rar (221.16 KB, 下载次数: 60)

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 一起豁。。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则